如何选择
变压器
的电流速断保护的整
定值
?
答:
对于电力系统的末端供
配电
电力
变压器
的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的整定计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。
低压
侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间...
10KV变压器变6KV
变压器定值
,速断和过流的计算公式
答:
配电
电流咋估算,容量乘倍较简单。高压百6就是安,嗲呀就按一倍半。容丝选择啥原则,也按容量来选择。高压依位便是安,
低压
容量翻一番。新式按KVA的7% 老的KVA6% 即高压额定电流IN1=KVA乘0.06 低压额定电流IN2=KVA成1.5 回答完毕 ...
配电变压器
保护
定值
怎样整定
答:
配变
变压器
一次额定电流乘系数就可以了 如10kv 1000kva变压器一次电流57.7A 互感器100/5的话,简单的二次整定,过流4A 0.5S 速断12A 0S 主变比较复杂
配电
室有
低压
保护时间
答:
有。客户配电室中的10kV保护
定值
的计算和整定由供电单位负责,而低压部分的保护一般由设计单位或生产厂家进行计算和整定。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、
配电变压器
和
低压配电
装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电...
10kv保护
定值
计算口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式计算
定值
,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上
配电变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大
变压器低压
侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
配电变压器
如何计算保护整
定值
_10kV配电变压器的保护措施
答:
造成变压器的故障因素很多,包括:误操作、高温、涌流、过负荷、三相负载不平衡等等。因此,我们必须对变压器的常见故障及特征进行分析,根据原因做出保护措施。 1.10kv
配电变压器
的常见故障及特征分析 1.1常见故障 10kv配电变压器的常见故障可分为两大类:一是变压器油箱内部故障;二是油箱外部故障。内部故障:是指变压器油箱内部...
急急急求变电站微机综合保护
定值
计算方面的高手
答:
过电流保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,
低压
侧两相短路时流过高压侧的短路电流进行校验过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间
变压器
一般为末端负荷,故取0.5秒)。若考虑反时限,过电流
定值
一般按变压器正常过载能力考虑,保护动作电流:,取3.16A保护动作一次电流:校验灵敏度系数:反时限时间常数...
配电变压器低压
侧总自动空气断路器的脱扣器动作电流应如何确定_百度知 ...
答:
配电变压器低压
侧进线断路器的选择与整定 2.1 变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数 在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣器整
定值
为Ir=1.1In,这是错误的,正确的应为Ir=1.0In。其中In为脱扣器额定电流,A。因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有...
电力
变压器
档位调节 一档和三档 哪个档位是最高档
答:
电力变压器(又叫做
配电变压器
)的档位调节中,三档档位是最高档。电力变压器的工作原理如下:当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比,主要作用是传输电能。...
电流互感器300/5的,
变压器
2000VA的,
定值
应该是多少?
答:
1、电流互感器300/5,电流比就是300÷5=60(倍)。2、
变压器
2000VA,容量不大,2kVA。一次、二次电压额
定值
未告知。额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负...