为什么
变压器
容量越大供电半径却越小~比如:400kVA变台
低压
供电半径不宜...
答:
其实
变压器
容量和供电半径没有必然的联系。一般来说供电半径主要取决于供电线路的电压降,用电负荷不变的情况下,供电线路越长,则线路电压降越大,末端电压越低,当低于用电设备的允许范围时,可能导致用电设备无法正常使用,如电机无法启动、日光灯无法点亮、白炽灯亮度不足等。当然,也可以通过增加输电...
浅谈10kV
配电
网的无功优化补偿?
答:
3.4按配电变压器容量确定补偿容量
配电变压器低压
侧安装电容器时,应考虑以下原则:在轻负荷时,防止向10KV配电网倒送无功,以取得最大的节能效果,根据配变容量按下式计算:Qc=(0.10~0.15)Sn(Kvar)Sn——配变容量kVA 总之,无功补偿设备的配置,应按照“全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡...
什么是
变压器
的无载调压和有载调压?
答:
在操作调压开关前,必须先把
变压器
的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载调压。变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过
定值
时,有载调压...
高压
配电
柜整
定值
如何计算?
答:
高压柜的
定值
计算是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。高压
配电
柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作...
如果S9-1000 10/0.4
变压器低压
补偿设计为360KVAR,补偿柜如何设计_百 ...
答:
无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。电网中常用的无功补偿方式包括:①在变电所母线集中安装并联电容器组;②在高
低压配电
线路中分散安装并联电容器组;③在
配电变压器低压
侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;④在单台电动机处安装并联电容器等。 设置无功补偿设备,不仅可...
请问
配电
柜中断路器的标注中,比如Izd=25A 后面有个"10Izd“,还有5倍...
答:
10Izd一般为配电保护(保护线路的),5Izd是
变压器
保护的整
定值
(,12Izd是电动机保护的整定值(因为电动机启动)。具有三段保护的断路器,800以上壳架,短路短延时整定电流ISD=5Izd,才疏学浅,如有不妥请见谅,希望交流更多关于低压断路器的技术经验,以及
低压配电
柜的相关。QQ1535546155 ...
10KV
变压器
电流变比是200:1容量是2000KVA求保护
定值
怎么计算
答:
你说的200:1是
变压器
高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电保护值的整定是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流),因为电流速断是属于短路保护,因此保护
定值
设额定电流...
电工常用电流,电压,功率,导线公式算法。急求!!!
答:
三、
配电变压器
的高
低压
熔丝选择方法 (一)先计算变压器高低压侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2) (三)低压保险丝=低压额定电流(I) (3) (例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择...
电气设计中如何选择断路器的参数?
答:
2、采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。3、采用断路器作为
配电变压器低压
侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护...
线路保护中断路器速断保护
定值
计算方法?
答:
保护
定值
计算: TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流整定: I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A 则一般定值最小可选:600/5,2A。 而实际情况: TA变比N取1000/1,代入 I≥0.16A 可选择:1000/1 1A。 速断按躲过
变压器低压
侧短路整定: 短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=10.5kV,基准电流...