44问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器低压定值
35KV变电站里零序电压
定值
是多少?零序电压跟运行方式有关系?
答:
正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项电压不对称的时候才会出现零压。必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和
变压器
。当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有...
配电
室有
低压
保护时间
答:
有。客户配电室中的10kV保护
定值
的计算和整定由供电单位负责,而低压部分的保护一般由设计单位或生产厂家进行计算和整定。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、
配电变压器
和
低压配电
装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电...
配电变压器
如何计算保护整
定值
_10kV配电变压器的保护措施
答:
【摘要】随着工业的飞猛发展,电力的供应起着至关重要的作用,而
配电变压器
的事故也程增长的趋势,对生产、生活造成具大影响。本文对常见的配电变压器故障进行分析,并提出保护措施。 【关键词】10kv配网;变压器;保护措施 造成变压器的故障因素很多,包括:误操作、高温、涌流、过负荷、三相负载不平衡等等。因此,我们必须对...
什么是
变压器
,变压器有哪些类型
答:
需要注意几点呢: 温馨提示下:方法/步骤 1 什么是变压器 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:
配电变压器
、电力变压器、全密封变压器、...
配电变压器
两侧高
低压
熔断器熔体选择原则是什么
答:
例如100kVA的变压器,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选1.5×5.77=8.655A,即用10A的。2、
配电变压器低压
侧熔丝按低压侧额定电流稍大一些选择。3、配电变压器低压侧总开关和熔断器的额定...
急急急求变电站微机综合保护
定值
计算方面的高手
答:
以上
定值
是用户根据系统参数计算或由上级调度下达的,本文不再举例。变压器保护整定计算10 / 0.4KV车间
配电变压器
的保护。已知条件:变压器为SJL1型,容量为630KVA,高压侧额定电流为36.4A,最大过负荷系数为3,正常过负荷系数为1.2。最大运行方式下
变压器低压
侧三相短路时,流过高压侧的短路电流为712A。最小运行方式下...
知道总功率,
变压器
容量,如何设定
配电
柜的速断、过流值?
答:
变压器
的保护;高压(10kv)侧,变压器额定电流;过流
定值
1.2倍时间为4秒、速断定值4倍时间0.1秒。设备容量按每台的额定电流,保护定值可以同上可满足要求。
...单位新建
配电
室 10KV---0.4KV 两台500
变压器
并联工作,跪求
定值
_百度...
答:
应根据实际负荷求
定值
,通常过流1.15--1.5倍,9s 速断不小于3.5倍
新型
变压器配电
箱漏电电流保护怎么调大小
答:
变压器
的保护;高压(10kv)侧,变压器额定电流;过流
定值
1.2倍时间为4秒、 速断定值4倍时间0.1秒。 设备容量按每台的额定电流,保护定值可以同上可满足要求。
10kv过流保护整
定值
计算
答:
由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,
定值
计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整
定值
。1、按躲过线路上
配电变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近...