复合电压过流保护灵敏角

如题所述

第1个回答  2020-10-27
复合电压启动的过电流保护是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置启动。

复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备保护,其功能是解决系统在最大(或最小)运行方式下,线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,而过流延时时间又太长的矛盾,引入复合电压回路,来降低过流的动作值。

复合电压启动的过电流保护原理
复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动

1、当保护区内发生不对称故障,系统出现负序电压,负序过滤器13有电压输出使继电器7常闭触点打开,欠压继电器8失压,常闭触点闭合,接通中间继电器9,若电流继电器4、5、6任何一个动作,则启动时间继电器10,经过整定时限后,跳开两侧断路器。

2、在对称短路情况下,电压继电器7不启动,但欠压继电器8因电压降低,常闭触点接通,保护启动。

3、负序电压整定值可取额定电压的6%—12%;电流整定值可取大于变压器额定电流,但不必大于最大电流。