1.变压器或发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保护进行比较,其中低电压元件的灵敏系数,

1.变压器或发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保护进行比较,其中低电压元件的灵敏系数,( )。
A.相同 B.低压过电流保护高
C.复合电压起动过电流保护高

请帮忙解释下为什么选择这项,谢谢。

选C,复合电压启动(闭锁)的过流保护,灵敏度高,灵敏系数提高1.15-1.2,这也是为什么复合电压闭锁过流保护广泛应用,但是复合电压闭锁的接线比低电压的复杂,一定要注意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-17
电流保护,电压保护,阻抗保护,电流保护的动作灵敏,缺点是容易产生误动,过电流保护的应用在线路保护,容量较小的变压器保护,电动机保护,重要线路、母线、主变等差动保护,为防止单纯电流保护误动,复合电压闭锁过流保护加入了低电压及负序电压。低电压保护能够使母线电压及时恢复,达到保护重要负荷的目的,阻抗保护作为线路保护的主保护。追问

所以到底选哪个?