答:
复合电压
闭锁过电流保护仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,
过流保护
装置才会动作...
复合电压
闭锁
过流保护
是什么样的?
答:
复合电压
闭锁
过流保护
是一种电力系统保护装置,它结合了
电压保护
和过流保护的功能。这种保护装置的设计旨在确保电力系统在异常情况下能够安全运行。具体来说,复合电压闭锁过流保护通常包括以下功能:1. 电压保护:监测电力系统的电压,以确保在电压异常情况下(如过低或过高)能够及时采取保护措施,避免对设备...
复合电压
启动的
过流保护
和复合电压闭锁的过流保护,两者是不是一个意 ...
答:
从理论上说,
复合电压
一般指的是正序电压、负序电压和零序电压,如果负序电压和零序电压整定值为0,则复合电压闭锁
过流保护
就成为简单的过流保护,一旦系统出现异常,正序电压肯定降低,出现负序电压和零序电压,因此,当电流超过整定值时保护就启动。在整定时如果将负序电压和零序电压整定非常高,则复合电...
何为
复合电压过
电流
保护
?
答:
复合电压过
电流保护通常作为变压器或
发电机
的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的
电压复合
元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 复合电压闭锁
过流保护
功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是解决系统在最大(或最小运...
复合电压
闭锁的复合电压闭锁
过流保护
答:
一般的
过流保护
动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的
电压
变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
复压
闭锁过流保护是用在线路末端短路电流与线路上大
电机
起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使...
发电机复合电压过流保护
电流为什么从中性点取
答:
电流来自于线圈的切割运动。当线圈处于中性点时不产生电流,但正因为此时不主动产生电流,才得以是之前的电流“放”出来。产生的电流与线圈的运动方向相反,线圈产生电流时不能放电,只有线圈没有电流时才能放电
复合电压
闭锁
过流保护
在什么条件下启动?
答:
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足
复合电压
闭锁
过流保护
的出口条件。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序...
...或
发电机
采用低电压过电流
保护
与采用
复合电压过
电流保护进行比较...
答:
选C,
复合电压
启动(闭锁)的
过流保护
,灵敏度高,灵敏系数提高1.15-1.2,这也是为什么复合电压闭锁过流保护广泛应用,但是复合电压闭锁的接线比低电压的复杂,一定要注意。
发电机
报
过流
是为什么
答:
复合电压过
电流保护常使用在变电站10KV出线,35KV及以上变压器后备保护中;常规用户一般只投单纯
过流保护
。发生过电流时,母线电压降低,这时候
复压保护
动作,逻辑条件为发生过流并且母线电压低,这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障。
发电机
主要由定子、转子、端盖.电刷.机座及轴承等部件构成。定子...
复合电压
启动方向
过流保护
问题 高压侧,复合电压取自35KV,保护设有两个...
答:
35KV、10KV侧启动后第一时限跳开母联,选择出故障母线或哪条母线有越级开关,第二时间跳开本侧,高压侧
复压过流
跳三侧。对于两卷变,低压后备也跳高压侧。复压过流设置中,电压可以取其他侧(对侧开入),在高压侧电流达到定值后,只要高 中 低 侧电压,有一侧达到电压定值,
保护
动作。保护启动后一...