发电机复合电压过流保护电流为什么从中性点取

如题所述

复合电压过电流保护常使用在变电站10KV出线,35KV及以上变压器后备保护中;常规用户一般只投单纯过流保护;发生过电流时,母线电压降低,这时候复压保护动作,逻辑条件为发生过流并且母线电压低,这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障引起的保护误动作,假如过流保护启动,但是电压依旧正常,这时候保护就不会动作;还有一种为复压方向过流保护,这个在判断电压的情况下还判断功率方向,依此判断故障是否发生在保护范围之外,如果功率角为反方向则保护不动作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-08
电流互感器装在发电机的中性点侧,可利用发电机的短路电流来保护发电机定子绕组的全部范围。否则是有保护死区的。追问

为什么有死区?能具体说说嘛?

追答

要是单机供电的发电机,保护装在出线侧,则在发电机定子绕组短路时,短路电流不经过保护,所以是不会动作的。