发电机复合电压过流保护电流为什么从中性点取
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-10
复合电压过电流保护常使用在变电站10KV出线,35KV及以上变压器后备保护中;常规用户一般只投单纯过流保护;发生过电流时,母线电压降低,这时候复压保护动作,逻辑条件为发生过流并且母线电压低,这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障引起的保护误动作,假如过流保护启动,但是电压依旧正常,这时候保护就不会动作;还有一种为复压方向过流保护,这个在判断电压的情况下还判断功率方向,依此判断故障是否发生在保护范围之外,如果功率角为反方向则保护不动作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWGVZKGZZ6GGYGZWKDR.html
其他回答
第1个回答 2014-01-08
电流互感器装在发电机的中性点侧,可利用发电机的短路电流来保护发电机定子绕组的全部范围。否则是有保护死区的。
追问
为什么有死区?能具体说说嘛?
追答
要是单机供电的发电机,保护装在出线侧,则在发电机定子绕组短路时,短路电流不经过保护,所以是不会动作的。
相似回答
继电保护
复压
闭锁
过流保护
详解
答:
2、过
电压保护
一般设在长线路上,防止操作过电压,而且由于是对侧引起的本测过电压所以一般跳闸是远跳对侧开关。至于变压器等大型设备一般不容易造成过电压现象。所以一般在大型变压器特别是
中性点
直接接地系统,保护配置上不考虑过电压保护。只有一些中性点不接地或经大电阻接地的变压器才考虑防止中性点偏移...
复合电压
闭锁
过电流保护
的原理和带方向问题
答:
复合电压
闭锁过
电流保护
仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,
过流保护
装置才会动作...
复合电压
闭锁
过流保护
是
什么
样的?
答:
具体来说,
复合电压
闭锁
过流保护
通常包括以下功能:1.
电压保护
:监测电力系统的电压,以确保在电压异常情况下(如过低或过高)能够及时采取保护措施,避免对设备和系统的损坏。2. 过流保护:监测电力系统中的
电流
,当电流超过设定的阈值时,保护装置会触发并采取相应的保护动作,例如切断电路或发送警报信号...
发电机保护
原理
答:
1、对容量在1MW以上
发电机
的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的发电机,当定子绕组单相接地的故障
电流
(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不小于定子绕组...