复合电压闭锁过流保护在什么条件下启动?

如题所述

当系统在最大或最小运行方式下线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,启动复合电压闭锁过流保护。

低电压元件电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

负序电压元件电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。

过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件。

就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关。

扩展资料

电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。

但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。

在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流。

参考资料来源:百度百科-复合电压过电流保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
复压闭锁过流保护启动的基本条件是:正序电压降低、负序电压和零序电压升高(与整定值比较而言),相电流增加,满足延时条件。
从理论上说,复合电压一般指的是正序电压、负序电压和零序电压,如果负序电压和零序电压整定值为0,则复合电压闭锁过流保护就成为简单的过流保护,一旦系统出现异常,正序电压肯定降低,出现负序电压和零序电压,因此,当电流超过整定值时保护就启动。在整定时如果将负序电压和零序电压整定非常高,则复合电压闭锁过流保护就永远被闭锁,保护永远不会启动。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-27
首先,要看本侧的复合电压闭锁过流保护的整定控制字,是否其他侧的复压闭锁。若是,则一方面,可由本侧的复压元件(动作条件:Uxy<相间低电压或U2>整定值),再加上过流元件共同启动来使该保护动作的;另一方面,它也可由其他侧的复合电压元件来启动动作的。若否,则它只经本侧复压闭锁启动的。
相似回答