答:
【答案】:B。解析:
复合电压
启动的
过电流保护
由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,作为
变压器
或发电机的后备保护,反应相间故障,可提高相间故障灵敏性。
什么是
变压器
的
复合电压过
电流
保护
?有何优点?
答:
答:
复合电压过
电流
保护
通常作为
变压器
的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。(...
变压器保护
中采用
复合电压
来启动过电流保护,主要目的是( )。
答:
复合电压
起动的过电流
保护
具有以下优点:1)由于负序电压继电器的整定值小,因此在不对称短路时,电压元件的灵敏系数高;2)当经过
变压器
后面发生不对称短路时,电压元件的工作情况与变压器采用的接线方式无关;3)在三相短路时,灵敏系数提高1.15~1.2 倍。由于具有以上优点且接线比较简单,因此复合电压起...
变压器复合电压
启动的过电流
保护复合电压
是母线电压吗?
答:
在过电流
保护
中,
复合电压
通常是指
变压器
两侧电压之和,而不是母线电压。这是因为,复合电压才是真正反映变压器两侧电压大小的参数,而母线电压则只是变压器低压侧的电源电压,不反映高压侧转换后的电压大小。因此,当使用复合电压启动变压器时,需要配置合适的过电流保护装置,并根据变压器具体情况设置额定值,...
什么是
复压过流保护
答:
复压过流保护
就是采用复合电压闭锁的过电流保护。是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制(关闭或打开)的过流保护。电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流”保护的话,只要电流...
变压器的
复合电压
闭锁过电流
保护
应能反应外都短路引起的
变压器过
电流...
答:
【正确】灵敏度高。防止外部故障引起的
变压器
绕组过电流,并作为相邻元件(母线线路)
保护
的后备,以及在可能条件下作为变压器内部故障时住保护的后备。
变压器复合电压
启动的过电流
保护
,在变压器发生三相对称故障时是如何工...
答:
会变更别的路线。
变压器复压过流保护
设定0.4秒是速断保护吗?
答:
您好亲,不是的。速断保护的电流动作定值大,无时限(或时限很小,不超过0.2秒),是
变压器
的主保护;而
复压过流保护
的动作条件比较多 1。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于...
主变启动时
复压
方向
过流保护
为什么要退出
答:
避免
变压器
发生故障。根据查询相关公开信息显示,主变启动时
复压
方向
过流保护
不退出,容易造成变压器发生故障,主变启动时复压方向过流保护退出,能够避免变压器发生故障。变压器,是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
变压器保护
的
复压
出口是什么
答:
变压器保护
的复压出口是继电器的输出。根据相关信息查询,变压器保护的开入和出口指继电器的输入和输出。变压器的
复压保护
又称
复压过流保护
。复压过流保护就是采用复合电压闭锁的过电流保护。