变压器采用复合电压启动的过电流保护,是为了提高()短路的灵敏性。
A.三相
B.两相
C.单相接地
D.以上都不对
举报该问题
推荐答案 2023-12-10
【答案】:B。解析:复合电压启动的过电流保护由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,作为变压器或发电机的后备保护,反应相间故障,可提高相间故障灵敏性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YW3KZZDRD3GKZ333RVK.html
相似回答
变压器保护
中
采用复合电压
来
启动过电流保护,
主要目的
是( )
。
答:
【答案】:C 复合电压起动的过电流保护具有以下优点:1)由于负序电压继电器的整定值小,
因此在不对称短路时,电压元件的灵敏系数高
;2)当经过变压器后面发生不对称短路时,电压元件的工作情况与变压器采用的接线方式无关;3)在三相短路时,灵敏系数提高1.15~1.2 倍。由于具有以上优点且接线比较简单,...
什么是
变压器的复合电压过电流保护
?有何优点?
答:
答:复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护
,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。(...
为什么
复合电压启动过电流保护的灵敏
系数
答:
由于对称短路和不对称短路时都有较高的灵敏度
。复合电压启动过电流保护的灵敏系数是由于对称短路和不对称短路时都有较高的灵敏度,二者相辅相成。
变压器的
复压闭锁
过电流保护是
怎么回事呀?
答:
负序电压闭锁条件主要是为了提高三相断短路的灵敏度
,单相和两相短路时都会产生很大的负序电压,不用去考虑,而三相短路时,短路电流也是对称的,但在短路的瞬间,三相电压降低,会出现一定的负序值(6~9V)`,负序电压闭锁就是采用这个原理,在负序电压高于门槛时(可整定),可靠出口。综上,复压闭锁过...