44问答网
所有问题
为什么要用复合电压起动的过电流保护
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-17
复合电压过电流保护常使用在变电站10KV出线,35KV及以上变压器后备保护中;常规用户一般只投单纯过流保护;发生过电流时,母线电压降低,这时候复压保护动作,逻辑条件为发生过流并且母线电压低,这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障引起的保护误动作,假如过流保护启动,但是电压依旧正常,这时候保护就不会动作;还有一种为复压方向过流保护,这个在判断电压的情况下还判断功率方向,依此判断故障是否发生在保护范围之外,如果功率角为反方向则保护不动作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3ZY3KKVWD.html
其他回答
第1个回答 2012-11-26
发生过电流时,母线电压降低,这时候复压保护动作,逻辑条件为发生过流并且母线电压低,这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障引起的保护误动作,假如过流保护启动,但是电压依旧正常,这时候保护就不会动作;还有一种为复压方向过流保护,这个在判断电压的情况下还判断功率方向,依此判断故障是否发生在保护范围之外,如果功率角为反方向则保护不动作
相似回答
变压器
采用复合电压启动的过电流保护
,是为了提高()短路的灵敏性。
答:
【答案】:B。解析:
复合电压启动的过电流保护
由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的
电压复合
元件,作为变压器或发电机的后备保护,反应相间故障,可提高相间故障灵敏性。
变压器
复合电压启动的过电流保护
复合电压是母线电压吗?
答:
在变压器的复合电压启动过程中,过电流保护是一种非常重要的保护措施
。在复合电压启动过程中,变压器的低压侧会出现较大的启动电流,如果电流超过了额定值,就可能引起变压器热失控或其他故障。因此,需要采用过电流保护来防止这种情况的发生。在过电流保护中,复合电压通常是指变压器两侧电压之和,而不是母线...
主变
复合电压过电流保护
的作用是
什么
?
答:
提高主变后被
保护
的灵敏度。防止误动作。
为什么要用复合电压
起动
的过电流保护
答:
逻辑条件为发生过流并且母线电压低,
这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障引起的保护误动作
,假如过流保护启动,但是电压依旧正常,这时候保护就不会动作;还有一种为复压方向过流保护,这个在判断电压的情况下还判断功率方向,依此判断故障是否发生在保护范围之外,如果功率角为反方向则保护不动作 ...
大家正在搜
发电机复合电压启动的过电流保护
复合电压启动的过电流保护的灵敏性
复合电压启动的过电流保护整定
什么是复合电压闭锁过电流保护
复合电压启动的过电流保护工作原理
什么是复合电压过流保护
复合电压启动过电流保护
复合电压过电流保护原理
复合电压闭锁方向过电流保护原理
相关问题
复合电压启动的过流保护和复合电压闭锁的过流保护,两者是不是一...
负序电压启动过电流保护和复合电压启动过电流保护有啥区别
1.变压器或发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保...
与低电压起动的过电流保护相比,复合电压起动时的过电流保护,在...
为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?
变压器相间短路复合电压启动的过电流后备保护电压电流元件安装地...
复合电压启动的过电流保护,宜用于哪些变压器作保护。
什么是变压器的复合电压过电流保护?有何优点?