在进行继保测试仪的试验时,有多种功能需要逐一校验。首先,交流电压、电流及反时限电流继电器通过递变试验软件,逐步加减电压或电流,测量动作值、返回值和相应时间,计算返回系数。直流电压/电流继电器同样采用递变试验,调整直流输出并测定动作值和返回值。



时间继电器校验采用与电压、电流继电器相同的方法。功率继电器的校验涉及动作区测量、最小动作功率测试、潜动试验,以及记忆作用检验。阻抗继电器的校验包括灵敏角和整定阻抗测量,精工电流曲线的绘制,以及避免“鸟啄”现象。



同步检查继电器校验包括动作角度和动作/返回电压的测量。低周继电器通过频率试验,改变频率以测试动作频率和返回频率。差动继电器则测试直流助磁特性、比率制动特性以及高次谐波制动特性。微机保护校验涉及接线检查、输入回路和极性校准,以及整组试验和故障模拟。



复合电压闭锁方向过流保护的试验包括接线、复合电压输出方式、最大灵敏角定义,以及步骤明确的试验操作。试验步骤包括接线准备、检验闭锁和过流定值、验证闭锁电压和负序电压值,确保保护在设定条件下正常工作。每个步骤都要求准确操作,以确保继保设备的性能测试准确无误。



扩展资料

继保测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真 16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试 验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。