变电站10kv馈线开关Ⅰ段过流动作跳闸,Ⅰ段范围?Ⅱ段范围?Ⅲ段范围?金属性接地是什么意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-03
I段范围在线路首端,一般要求大于本段线路首端的15%范围; 动作电流最大
II段范围 本段线路,并延伸至下段的首端,做I段后备;延时0.5s 动作电流较大
III段范围 本段及下段,并延伸至下下段的首端范围,做本段及下段的后备;延时1s; 动作电流大
金属性接地指短路很严重,几乎不存在过度电阻的接地。
很多地方使用三段式电流保护,沿用其概念,并不是都用在线路上,有的线路没有三段,但也设置三段式保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKZRW63Z3.html
其他回答
第1个回答 2010-09-11
什么呀!你先看看电工基础!没什么一段范围什么的!是保护定值设定不一样!I II III 段保护定值整定大小不一样,跳闸时间不一样以0.5s为单位I段0秒II段0.5sIII段1s这是要保护互相配合让其具有选择性。至于金属接地指的就是单相实接地也就是直接接地的意思。