10KV开关柜怎么会无缘无故跳闸呢?

综保上显示的是“本想路接地”

10KV线路跳闸的主要原因

1、雷击跳闸
山区10KV线路走向地势起伏大,地形复杂,沿途地形空旷,线路杆塔大多位于山包上,杆塔和线路容易引雷、落雷,10KV线路大多没有架设避雷线,线路防雷、耐雷水平低,一旦落雷,线路一般都会跳闸。据统计,雷击跳闸几乎占总跳闸次数的50%左右。
2、外力破坏引起跳闸
一是树障引起跳闸。由于山区树障清理工作难以到位,线路通道无法达到规程要求,农民砍树常常造成树倒在线上,引起线路短路而跳闸,高山地区也发生过树木被冰雪压断、被大风吹断后落在导线上引起的线路跳闸事故。
二是山区爬行动物和飞行动物引起线路跳闸。鸟、鼠、蛇等动物在配电变压器高压侧桩头上引起短路造成线路跳闸在山区较为常见,另外,飞鸟在导线或杆塔上起落造成线路短路跳闸的情况也时有发生。
三是爆破作业、机械设备施工、车辆撞击、盗窃电力设施等人为外力原因引起线路跳闸。线路附近修路、采石爆破作业易砸断线路,或爆炸产生气浪引起导线震荡而短路。吊车、挖掘机等机械设备在线下施工因操作监护不到位可能误碰线路。城镇及城郊易发生车辆违章驾驶撞断公路边杆塔引起跳闸的事故。为盗窃电力设施而人为造成线路跳闸停电的事件也有发生。
3、地质灾害及灾害性天气引起线路毁损跳闸
地质灾害主要有山体滑坡、地震灾害、山坡滚石等,灾害性天气主要是暴风雨及冰雪灾害。
4、线路交叉跨越及线间距离不够造成短路跳闸
线路负荷及环境温度发生较大变化时,导线弧垂变化也较大,若线路交叉跨越距离不够,可能会发生10KV线路导线对所跨越(或穿越)的线路导线放电,从而引起线路跳闸。运行中也发生过10KV共杆线路因线间距离较小,导线弧垂变化后两条线路不同相导线之间放电,从而引起两条线路同时速断跳闸的事故。
山区10KV线路导线都是钢芯铝绞线,受特殊地理环境的影响, 线路档距普遍较大,特别是跨越山口、河谷、峡谷等特殊地段,这些地段往往是风口,导线易发生舞动,线路线间距离不够时容易引起瞬间短路故障。
5、线路上配电设备故障造成线路跳闸
变压器内部故障短路、10KV避雷器击穿损坏、10KV柱上开关损坏(柱上开关内置CT爆炸)、跌落保险熔断管烧毁等故障都会引起10KV线路跳闸。
6、线路保护定值整定不当引起线路跳闸
变电站10KV线路过流保护大多依据线路最大负荷电流进行整定,当线路最大负荷增大,过流保护定值没及时进行修改,就会造成线路过流保护动作跳闸。运行中也发生过10KV线路故障停电后,送电时因线路所带配电变压器产生励磁涌流较大从而引起10KV线路过流保护动作跳闸的故障。
另外,因线路分支、分段开关保护定值与变电站保护定值配合不佳造成的越级跳闸也时有发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-21
开关柜不会无缘无故跳闸,它已经告诉你“本线路接地”,说明是因为单相接地引起跳闸的。单相接地有金属性接地和过渡电阻接地,有永久性接地和瞬间接地。有些瞬间接地故障是由小动物造成的,现场可以找到老鼠,猫,蛇等的尸体,有的击伤跑了,就成为无头案。
第2个回答  2011-12-22
楼上的兄弟回答是对的,设备永远不会无故跳闸的,可能是瞬时可恢复事件。
第3个回答  2012-01-03
去找找尸体
相似回答