44问答网
所有问题
10kv开关柜不储能可以跳闸吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-14
10kvå¼å ³æä¸å¨è½å¯ä»¥è·³é¸å
ææçå¼å ³è·³é¸é½æ²¡æééæ¡ä»¶çï¼åªè¦æè·³é¸ä¿¡å·ï¼ä¼ç«å³è·³é¸ï¼
å¨è½ä¸è¬æ¯åé¸åå¨è½ï¼ä¸ºä¸æ¬¡åé¸ååå¤çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V33KGRYG36DYRW6GK3.html
其他回答
第1个回答 2015-01-14
储能分电动储能和手动储能,说简单点就是将弹簧涨紧,主要用于合闸,不会影响跳闸。
相似回答
10KV开关柜
未储能,手动
储能无
反应,如何合闸?
答:
断路器上有手动储能的位置,是用一个摇柄摇动储能的,储完能按合闸按钮,分闸按分闸按钮
。然后再用摇柄手动储能。。。再合。。再分。。再储能
高压
开关柜
未
储能
能合上
闸吗
答:
高压开关柜的开关在未蓄能时,无论用电气按钮还是机械强制按钮都是无法合闸的
。主要原因是弹簧操作机构处于释放状态,没有驱动开关触点的能量。弹簧操作机构的开关,正常合闸前通过蓄能电机蓄能。如果蓄能电路故障,也可以通过人工用摇把蓄能。每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。
10KV开关柜
能爆炸吗
答:
一般都是短路。如果是
开关柜
(不包括母排)爆炸,爆炸正面5米之内估计会重伤或死亡(个人估计,开过爆炸现场),所以就地分合闸的时候最好不要站在开关柜的正前方。如果是
10KV
母排短路,看负荷大小决定程度,如果电流很大,估计该层的人都活不了(没见过,听有经验的老师傅说过)...
配电房10千伏
开关柜
,因压变柜投入后真空断路器合不上闸,就把压变柜退 ...
答:
不能合闸原因有:1
,线路故障,就是合闸回路有问题了,对照图纸检查接线,一般是桩头松脱容易造成此类问题;2,合闸线圈烧毁,这个要将断路器拆开检查了;3,断路器和综保都带防跳。造成触点竞争。你可以把开关柜的控制电源关掉十分钟,再合闸。如果可以合闸,说明就是这个问题了。可以将断路器里面的防...
大家正在搜
高压柜储能开关不储能
配电室开关柜储能开关
10kv开关柜价格
10kv高压开关柜型号
10kv开关柜原理图
10kv开关柜二次接线图
10kv高压开关柜图解
10kv开关柜接地刀图解
开关柜储能
相关问题
高压开关柜不能储能是怎么回事,电一送上
10KV开关柜未储能,手动储能无反应,如何合闸?
高压开关柜未储能能合上闸吗
高压开关柜的储能开关是什么意思
高压开关柜怎么储能
高压开关柜弹簧机构手动可以储能,电动不能储能是什么故障
高压开关柜怎么储能
如何查找高压开关柜的故障