10KV线路过流1段是什么故障

10KV线路过流1段是什么故障

一般是相间短路,或者至少两相同时发生金属性接地故障。因为国内10kV线路中性点不接地运行,所以单相接地不会产生接地电流。

这里的“相”指三相对称制交流电源,是由三个单相交流电源所组成的电源系统——简称三相交流电源。

我国所采用的供电方式称为三相四线制交流电源,三相发电机的绕组作星形连接。各绕组的首端称端线,端线与端线之间的电压称为线电压。各绕组的末端连接在一起称中线,与端线之间的电压称为相电压。相间短路是指端线与端线之间未经过负载(即用电器)而相连接所造成的电源短路。

扩展资料:

短路危害

1、巨大的短路电流通过导体,短时间内产生很大热量,形成很高温度,极易造成设备过热而损坏。 

2.由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的电动力。如果电动力过大或设备构架不够坚韧,则可能引起电气设备机械变形甚至损坏,使事故进一步扩大。 

3.短路时系统电压突然下降,对用户带来很大影响。例如作为主要动力设备的异步电动机,其电磁转矩与端电压平方成正比。电压大幅下降将造成电动机转速降低甚至停止运转,给用户带来损失;同时电压降低能造成照明负荷诸如电灯突然变暗及一些气体放电灯的熄灭等,影响正常的工作、生活和学习。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-13

一般是相间短路,或者至少两相同时发生金属性接地故障。因为国内10kV线路中性点不接地运行,所以单相接地不会产生接地电流。

三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路,种类主要有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。

其中两相接地短路是指中性点不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;三相短路是指供配电系统中三相导体间的短路。

扩展资料:

短路危害

1.巨大的短路电流通过导体,短时间内产生很大热量,形成很高温度,极易造成设备过热而损坏。

2.由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的电动力。如果电动力过大或设备构架不够坚韧,则可能引起电气设备机械变形甚至损坏,使事故进一步扩大

3.短路时系统电压突然下降,对用户带来很大影响。例如作为主要动力设备的异步电动机,其电磁转矩与端电压平方成正比。电压大幅下降将造成电动机转速降低甚至停止运转,给用户带来损失;同时电压降低能造成照明负荷诸如电灯突然变暗及一些气体放电灯的熄灭等,影响正常的工作、生活和学习。

4.当系统发生不对称短路时,不对称短路电流的磁效应所产生的足够的磁通在邻近的电路内能感应出很大的电动势。这对于附近的通讯线路、铁路讯号系统及其他电子设备、自动控制系统可能产生强烈干扰。

5.短路时会造成停电事故,给国民经济带来损失。并且短路越靠近电源,停电波及的范围越大。

短路可能造成的最严重的后果就是使并列运行的各发电厂之间失去同步.破坏系统稳定,最终造成系统瓦解,形成地区性或区城性大停电。

参考资料来源:百度百科-三相短路

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-12
如果是 I 段过流动作,首先说明故障点在本级保护范围内。一般是相间短路,或者至少两相同时发生金属性接地故障。因为国内10kV线路中性点不接地运行,所以单相接地不会产生接地电流。
主要情况还是相间短路,但具体判断是相间短路还是接地,还要根据其他判据,比如电压和负序电流等。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-11-29
1段过流即瞬间过流动作.可以是鸟雀,树木引起.
第4个回答  2010-11-29
1段过流即瞬间过流动作.可以是鸟雀,树木引起.
相似回答