1
10KV
变电站的都需要配
什么保护
啊,有三绕组变压器,110KV35KV
10KV
等线 ...
答:
1、母线保护:配母差保护1面屏;2、主变保护:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护
;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...
10kV
电容CT为
什么
用三相的,而
馈线
用
答:
10kV馈线保护一般不配置零序电流保护
,所以一般设置两相CT。
求
10kv
线路过电流
保护
原理
答:
简而言之:某
10KV
线路正常电流为60A,发生短路时电流将远大于60A,当线路电流急速增大,
保护
装置经过CT的辨识判断线路处于故障,将之切除。这就是过流保护。你贴出来的是老教材基本器件原理呢,TA就是CT,将10KV一次大电流变为可以用于保护装置的小电流输送至电流继电器KA,当CT(TA)测量出电流大于你设定...
变电站值班员的进阶08-1
10kV
终端变电站
10kV
接地变、站用变、电容器...
答:
10kV电容器组采用单星形接线,
其保护配置包括三段过电流保护,以及高压侧零序过流、零序过压警报
。熔断器保护在内部短路时迅速切除故障电容器,而不平衡电压、过电压和低电压保护则确保整个系统的稳定运行,避免过载和电压异常对电容器造成损害。
母分开关的充电保护
在母线重新投入时,母分开关的充电保护至关...
10KV馈线
发生短路故障,母线电压降低,发生甩负荷的现象。哪位高人有...
答:
1、在10KV馈线上加装限流电抗器,以限流短路电流数值
;2、合理调整10KV馈线开关保护定值的时限,在馈线发生短路时,
快速切断事故源,防止母线电压“继续”降低
;3、适当降低10KV馈线开关低电压保护动作定值,使其能在低电压幅值上避开其它回路短路故障后的电压降低;4、适当延长10KV馈线开关低电压保护动作时...
变电站
10kv馈线
开关Ⅰ段过流动作跳闸,Ⅰ段范围?Ⅱ段范围?Ⅲ段范围?金 ...
答:
延时0.5s 动作电流较大 III段范围 本段及下段,并延伸至下下段的首端范围,做本段及下段的后备;延时1s; 动作电流大 金属性接地指短路很严重,几乎不存在过度电阻的接地。很多地方使用三段式电流
保护
,沿用其概念,并不是都用在线路上,有的线路没有三段,但也设置三段式保护。
10KV
高压进线柜需要调那些
保护
定值?还有出线柜
答:
10KV
高压柜
馈线
柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗?出线柜地刀可以做到五防联锁,进线柜的电源在远方,无法做联锁,一般进线柜不设地刀,如有地刀,必须严格执行调度命令,否则,很容易造成“带电合接地刀闸”...
为
什么10kV 馈线
带有小水电源,重合闸退出运行
答:
是为了防止重合闸时发生非同期合闸。如果是带有同期鉴定的重合闸就不需要退出运行了。
高压开关柜
馈线
柜用
什么保护
答:
1、对于微机保护装置,里面的
保护配置
是全面的,只是你设置
什么
,即选用什么而已;2、如果高压开关柜的负荷是整流变压器,则应该选用变压器保护模块装置,虽然变压器的保护和线路保护相比,都有常规的过流、速断功能,但变压器保护内有瓦斯保护,如果该整流变压器容量比较大,还会设有差动保护,所以选用变压器...
升压站母线
保护有哪些
答:
线路
保护
:、对于220kV线路:按双重化
配置
(包括重合闸),即:双套主保护,双套后备保护。主保护一般设置为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设置距离保护(接地距离、相间距离)及零序保护作为主保护的后备保护。220kV一般采用近后备。2、对于1
10kV
网络来说,一般都不采用环网运行,均为放射状...