10KV两条线路为是会同时跳闸

两条相邻的10kV线路302和304同时Ⅲ段过流跳闸。原因是302线路一分支线路投熔断器所致,但是304线路没有故障也同时跳闸,两条线路的保护定值分别是:302线路Ⅰ段:13.9A、0S;Ⅲ段3.5A、0.5S;304线路Ⅰ段:29.7A、0S;Ⅲ段2.9A、0.5S;该变电站已经几次出现这种相邻线路同时跳闸的情况

多次出现 电磁干扰?
高压线在跳闸的瞬间,难免出现很强的电磁干扰,应该很容易干扰到临近的设备或电网,就像雷电一样,加在另一条线路上。
仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-22
保护定值的时间设置有问题,加长0.5秒。
原因是302线路的干扰因起。
还有看一下**变10kv的变压器功率是否超负荷运行。
第2个回答  2009-04-22
保护定值问题
第3个回答  2009-04-21
搭地了