10千伏配网线路故障跳闸,引发别的线路也跳闸什么原因会引起?

我供电局有一座110KV变电站,最近10KV线路总发生外力破坏,不是电缆被挖断就是车撞电杆,在故障线路跳闸的同时,还引起同段母线说代的其它10KV馈出线跳闸,有的重合成功,有的则是电缆头击穿或电缆故障,请问这是什么原因造成的?

一般来说,在一个10KV系统中,产生类似的故障的原因可能有:
1、单相接地,引发另两相对地电压升高;
2、短路引发浪涌,造成邻近回路保护;
3、接地或零序保护;
4、低频或失压保护;
10年前,我也曾处理过类似问题,非故障回路的油浸电缆头炸开,是因为相邻回路电缆被挖断引起浪涌电压(其本身已有绝缘缺陷,低于17.5KV避雷器动作电压就已经被击穿)。
加QQ:1183350613讨论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-25
一是该线路开关保护动作时间太长。二是无故跟着跳闸的线路上,电容器和电动机较多,能向故障点反送短路电流,建议加装功率方向闭锁。三是加装低电压闭锁。
相似回答