第1个回答 2014-06-16
提供不详细,有可能是以下原因1、继保整定值有误2、负载过大
追问
继保整定查了没问题,线路也不存在会有负载过大,二次回路、压互流互也检测了,在所内做模拟没出现这种情况。
追答
两条线路的负荷率多少?
过流的整定值多少,跳闸动作实际值多少
相似回答
10KV线路,两条回路屡次同时过流跳闸
答:
提供不详细,有可能是以下原因1、
继保整定值有误2、负载过大
10KV线路
总是送电时发生
过流跳闸,
检查线路又未发现有故障点,但分段才送...
答:
是瞬时电流过大造成的吧
,送电时电路上有负载,负载上电时电流一般都会超过其额定电流1.5倍左右。测一下跳闸时的最大电流,将开关动作电流设大一点试试看。
10KV线路
故障,线路对地电压异常引发
过流跳闸
停电。是怎么回事?这是什么...
答:
10千伏线路出现对地电压异常,
从而诱发过流跳闸可能产生的原因是:当某一相线路出现接地故障的时候,该相电压大幅度下降
,而另外正常运行的两相电源的电压就会上升。这个上升的电压,在单相运行的驱使下,就引起电流的大幅度上升,从而诱发过流跳闸滴呀!解决的办法就是,赶快消除接地隐患呗!一旦接地隐患消...
10千伏开关
过流跳闸
有哪些原因
答:
10KV线路速断保护,
造成线路开关跳闸的原因:如果负载有像电动机一样的负载
,可能会出现这种情况,电动机启动瞬间的电流要比正常运转时高出很多,如果负载中包括很多电机,送电后它们同时启动,很可能导致线路过载跳闸。开关电源类的电器,通电瞬间要对滤波电容充电,也会出现瞬间的大电流。分开合闸以后,先...