10KV高压柜非保护出口跳闸,谁能帮忙解释下,谢谢!

我公司一座110KV单变单进线终端变电站,该站为07年投运的综自站,采用许继保护系统,昨天由于上级电源失电全站停电,在全停时段该站全部4条馈线柜全部跳闸,但无保护信号上送,经现场检查各馈线柜保护装置(WHX-822)动作记录均无保护出口记录,只有开关跳闸时的变位及闭锁重合闸记录。跳闸的馈线柜均采用VS1型真空断路器(衢州申光产)。馈线跳闸时主变各侧开关均未动作。总体情况就这些,第一次碰到这种情况,个人认为不会是保护装置的问题,但是问题出在哪里却厘不清楚了,请各位大虾帮忙解释下。

1 断路器是否为电闭锁,不是机械闭锁?失去直流电源后跳闸;
2 回路是否装有失压保护,没有电压便动作?
3 断路器有毛病;
4 变电站直流电源失去
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-22
4条线同时跳,且现象相同,基本可以排除设备故障的可能。
那么就只有是外部的装置使馈线跳闸,可能是失压、过负荷联切、或者其他可能导致联切馈线的因素。
有闭锁重合闸的信号,就说明跳闸是通过保护装置的操作回路实现的,否则重合闸应该启动,建议检查馈线保护装置的接线图,找出任何可能使开关跳闸的因素,逐个排除。
第2个回答  2010-07-21
你的电站采用的是直流操作电源吗,如果有直流屏,综保能记录开关的分合状态和时间以及闭锁重合闸.是没有问题的,这种情况估计是你的综保低电压保护选项未开启,也就是说综保里面的软压板为OFF.这种情况通常是应为设计人员考虑到断路器带欠压脱扣线圈而不与设置的.如果断路器没有带欠压拖扣装置,而是受到外部条闸指令而动做,且综保没有记录,那就可能是综保坏了,但这种情况几率很低,应为你的四个回路一起条,只有四个综保同时而且出现同样的故障才能出现如此壮观的场面的...
第3个回答  2010-07-20
失压脱扣会不会启动了。