高压配电柜上的保护合闸压板和保护跳闸压板

我们公司有个配电柜,上面有保护合闸压板和保护跳闸压板。保护合闸压板是不是有自动重合闸功能,当跳闸后,能在极短时间内自动合闸。保护跳闸压板是不是有故障后自动跳闸功能,取下后出现故障就不会跳闸。我的观点对不对呢??

跳继电器起动线圈串在跳闸回路,保持线圈并在合闸回路,当进行和闸时发生故障开关跳闸时保持线圈自保持,从而利用串接在合闸回路的常闭点切断合闸回路,避免开关发生多次跳合闸。

在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在高压回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击电网。

出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同,有强电也有弱电。

这是两块功能不同的压板。重合闸压板是决定重合闸这个装置是否投用,闭锁重合闸压板则是决定在重合闸装置投入的情况下,出现某些情况(例如六氟化硫断路器气压低或者某些保护动作以后)是否要自动将重合闸装置停用(闭锁)。大概是这个意思,具体要查看现场规程和图纸。

扩展资料:

当开关在合闸位置时,投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位, 特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位, 且压板下端为正电位、上端为负电位, 此时若将压板投入, 将造成开关跳闸。

应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮,且不能复归,否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位,则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后,方可投入压板。

参考资料来源:百度百科-保护压板

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-21
保护合闸压板:
是重合闸的启动压板!保护起动重合闸就是通过至重合闸压板来起动重合闸的。至重合闸压板是启动重合闸压板,对于南自的至重合闸压板,它连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点!当保护出口后,开出一个单相跳闸接点(单跳启动重合闸)保护单跳时开出或一个三相跳闸接点(三跳启动重合闸)保护三跳时开出,给保护装置去启动重合闸!也就是我们所说的重合闸由保护启动。对南瑞的保护装置,如RCS-753,至重合闸压板它不仅连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点,还有个闭锁重合闸接点!单相跳闸接点与一个三相跳闸接点可以去启动重合闸,闭锁重合闸接点还可以起到闭锁重合闸的作用!
保护跳闸压板:
保护跳闸压板取下后相关跳闸回路失效,是为了防止断路器误动作掉闸,一般以下情况需退出:断路器故障,保护校验,改定值,开关传动,检修的时候需要退出,但出口压板在运行的时候一般都投,就算作为死开关,比如双母线,倒母线的时候,也不退出口,就是把开关控制电源取下来。另外,保护跳闸压板也有速断保护跳闸和过载保护跳闸之分。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-18
保护合闸压板:
是重合闸的启动压板。保护起动重合闸就是通过至重合闸压板来起动重合闸的。至重合闸压板是启动重合闸压板,对于南自的至重合闸压板,它连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点。当保护出口后,开出一个单相跳闸接点(单跳启动重合闸)保护单跳时开出或一个三相跳闸接点(三跳启动重合闸)保护三跳时开出,给保护装置去启动重合闸。就是重合闸由保护启动。对南瑞的保护装置,如RCS-753,至重合闸压板它不仅连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点,还有个闭锁重合闸接点。单相跳闸接点与一个三相跳闸接点可以去启动重合闸,闭锁重合闸接点还可以起到闭锁重合闸的作用。
保护跳闸压板:
保护跳闸压板取下后相关跳闸回路失效,是为了防止断路器误动作掉闸,一般以下情况需退出:断路器故障,保护校验,改定值,开关传动,检修的时候需要退出,但出口压板在运行的时候一般都投,就算作为死开关,比如双母线,倒母线的时候,也不退出口,就是把开关控制电源取下来。另外,保护跳闸压板也有速断保护跳闸和过载保护跳闸之分。
第3个回答  2014-08-05
不对
具体功能要看本柜图纸