直流系统一点接地并不影响直流系统的正常工作,但将使不
接地极对地电压升高,长期运行易发展形成两点接地,从而引起断路器、保护装置等误动或拒动,造成严重后果,必须及时处理。
(1)判断直流接地的极性。直流系统绝缘良好时正极对地、负极对地电压基本相等。若测量正极对地电压为正常时正负极间的电压,而负极对地电压为零,则说明为负极完全接地;若测量负极对地电压为正常时正负极间的电压,而正极对地电压为零,则说明为正极完全接地。如果为不完全接地故障,则绝缘降低的一极对地电压较低(不为零),而另一极对地电压较高。根据当时的运行方式、操作情况、气候影响、施工范围等进行判断,分析可能造成接地的原因。
(2)若站内
二次回路有人工作应立即停止,检查二次接线情况,看是否有接地点。
(3)二次回路无人工作,可先将直流系统分成各自相对独立的系统,缩小查找范围。注意查找接地过程中不能使保护或控制失去直流电源。
(4)对不重要的直流负荷,例如事故照明、试验电源等,可采用瞬时停电法查找分支
馈线有无接地点,即瞬时拉开某一馈线开关,然后又迅速合上,若接地信号瞬时消失,正、负极对地电压恢复正常,则接地故障点就在此范围内。
(5)对于比较重要的直流负荷,可采用转移负荷法查找接地点。例如将故障所在母线上的较重要的分路,依次转移切换到另一段直流母线上,监视“直流接地”信号是否随之转移,正、负极对地电压是否恢复正常,查出接地点在哪个分路。
(6)如果接地发生在雨天,且为
非金属性接地,则应重点检查各端子箱、就地操作箱、机构箱端子排等是否进水、潮湿。若有雨水,可将其吹干,观察接地现象是否消失