低压
柜断路器
开关整定
后可以重新整定(整定值)吗 就是出厂安装后可以调整...
答:
如果
低压
断路器开关本身提供了
整定
功能,那么到现场当然可以重新整定。低压断路器一般分
框架式
断路器(又称万能断路器)、塑壳断路器、微型断路器等。
框架开关
一般都有电子式(或微处理器)脱扣器,根据其脱扣器功能可以很方便地整定长延时、短延时、瞬时脱扣电流和时间。塑壳开关常见为固定脱扣,即不可整...
框架
断路器
整定
值,断路器整定值是什么,真空断路器
答:
整定
值可以理解为断路器的跳闸条件,比如低电压
保护
,当整定值设置为100V的时候,当电压低于100V,断路器就会跳闸。另外,常用保护还有过流、速断、过负荷、过电压等。每种保护都有对应的整定值。整定值需要进行专门的计算,保护配置也需要根据实际需要来配置。
框架
断路器最小
整定
电流是多少?
答:
每种
框架
断路器的电流及
保护
设定置都不一样,DW15最小可做100A,短路电流10倍,DW17最小200A,短路电流4-6-8KA,DW45最小200A,短路电流12倍(可调整),短延时8倍(可调整),DW450,DW50与DW45都一样的电流调节方式,以上是常规
整定
电流方式 。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能...
正泰
框架式
断路器怎么设
保护
答:
长按设置按钮30秒即可。正泰
框架式
断路器设
保护
需要长按设置按钮30秒,正泰智能型框架式断路器是刀
开关
、电气部件或过流继电器压力继电器损失的和,而低压配电网络是漏电保护继电器功能的重要保证。
框架
断路器4000A
整定
值都为多少?
答:
确保
保护
线路末端短路时还能够可靠动作,同时,也要避过电机类启动峰值。一个案例,仅供参考:长延时
整定
在0.8倍/12s;短延时整定在8倍/0.4s;瞬动整定在12倍 参考资料:http://lifo.51.net
低压框架式
断路器与低压万能式断路器有哪些区别??非常感谢!!_百度知...
答:
1、过电流脱扣器电流
整定
值的探讨 如何让
低压
断路器准确的动作,既起到有效的
保护
作用,又尽量提高供电可靠性,主要是要准确的对过流脱扣器的各种参数进行整定。 长延时整定值Ir1对低压断路器来说是一个最重要也是最基本的参数,可整定在(0.4~1)In范围之间。但整定值到底应是多少,一直没有定论,保守者认为应...
400A
框架式
空气断路器的
整定
电流
答:
400A是
框架
电流,也就是这个系列的
开关
最大可以做到400A。
整定
电流是开关中脱扣器的设定电流值。当你选择开关时,先要确定框架电流,如400A。然后告知厂家的整定电流值,如350A,厂家会在出厂前把脱扣器整定好(一般都是调节一个调整螺丝)。所以这个值是你根据开关在回路中具体要多少安培是开关脱扣...
框架
断路器4000A
整定
值都为多少
答:
断路器上面的6000/4000A是:断路器的短路开断能力为6000A,可
整定
值到4000A。指的是极限短路分断能力,是衡量一个断路器级别的重要指标。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的
开关
装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与...
低压框架
断路器需要设置防跳功能吗
答:
需要。断路器防跳功能防止因控制
开关
或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄,自动装置的合闸接点粘连)而正好合闸在故障线路和设备上,造成断路器连续合切现象。因此是有必要设置的。断路器的防跳是指:在按下合闸按钮的时候,合闸回路接通,开关合闸,但此时由于继电
保护
动作,开关跳闸,...
框架式
断路器在
开关
分闸状态调定值么
答:
在断路器面板上有调节的旋钮或面板。断路器的
整定
值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整。