44问答网
所有问题
当前搜索:
低压框架式开关保护整定
低压框架
断路器瞬间闭锁是什么意思
答:
低压框架
断路器又称自动
开关
。它是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压框架断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的
保护
功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压框架断路器瞬间闭锁指的是,过载和短路保护。具体来说:1、过载长延时保护...
配电变压器
低压
侧总自动空气断路器的脱扣器动作电流应如何确定_百度知 ...
答:
因为变压器
低压
侧进线断路器一般采用
框架
断路器,通常选用的有ABB、施耐德、西门子、穆勒或国产的常熟断路器厂等的产品,其脱扣器均为四段
保护
的电子脱扣器;其中长延时过电流脱扣器的
整定
值为,Ir=(0.4~1.0)In。各个产品的整定电流级差是不相同的。如施耐德的Mic 2.0 A/5.0A/6.0A/7.0A,...
低压
侧
框架
断路器的
保护
器在哪个位置
答:
低压
断路器的结构 ′总体来说低压断路器的结构可分为动静触头、灭弧机构、
保护
装置以及操作机构等几个重要部件组装而成,具体的说明如下:其中动静触头的作用就是来对电路出现故障前后执行接通或者分断动作,而低压断路器的触头技术要求则是具备能够稳定可靠的地接通和分断极限短路电流及以下的电路电流能力,...
有些
框架式低压
断路器已经有了过流
保护
,为什么还要设置低电压脱扣功能...
答:
LZ:就你说的有一定道理,但是关键的你没搞清楚,断路器不是只为了
保护
自生而是要保护整个线路,断路器下面的用电气和线路才是他的保护对象,电压降低了用电设备(一些精密仪器)就受到威胁了。
低压
直流
框架
断路器是怎样实现电流
保护
的?
答:
电磁短路
保护
:螺管式电磁铁
断路器的
整定
电流是指什么?
答:
断路器的
整定
电流是指在正常工作条件下,通过断路器时所能承受的最大电流值。当电路中的电流超过断路器的整定电流时,断路器会立即跳闸,切断电路,
保护
电气设备和线路不受过载电流损害。整定电流通常根据电路的负载特性和设备的额定电流来确定,确保在电路过载时可以及时跳闸进行保护。
低压
断路器如何分类
答:
低压
断路器既有手动
开关
作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路
保护
。一般来说,低压断路器有3种分类方式,包括按结构分、按用途分和按性能分。那么低压断路器安装需要注意哪些事项呢?下面就来一起了解下吧。低压断路器分类1、按结构分可分为
框架式
和塑料外壳式两种。框架式断路器所有结构元件都...
框架式低压
断路器由什么组成
答:
低压
断路器的组成部分主要有以下几块:1、操作机构,一般是四连杆、五连杆等机械机构构成;2、外壳,由绝缘材料组成,主要是尼龙等;3、触头系统,动触头、静触头组成,可能为单断点,也有双断点的;4、灭弧系统,熄灭触头分断时产生的电弧;5、过载
保护
机构,一般由热双金属元件组成,也有油杯式;6、...
请教各位兄台一个关于断路器
整定
电流的问题
答:
根据你的负荷,同时考虑到断路器是主
开关
,要为下级断路器留下级差
保护
的余度,故 长延时可按1倍额定电流
整定
(2500A),时间需稍长(因为是进线主开关)可设120s;短延时电流设6倍额定电流,时间0.4s;瞬时电流10倍额定电流;接地故障需要看你断路器是否是四极断路器,如否,最好关闭;同时如负载...
框架
断路器和塑壳断路器的区别有哪些
答:
1、根据线路对
保护
要求确定断路器类型和保护形式,确定选用
框架式
、装置式或限流式等。 2、选择
低压
断路器时,要注意断路器额定电压UN应等于或大于被保护线路额定电压。 3、对于断路器欠压脱扣器的额定电压,应等于被保护线路的额定电压。 4、断路器额定电流及过流脱扣器额定电流,应大于或等于被保护线路计算电流。 5...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
移变低压侧怎么整定
低压电机过流速断怎样整定
配电变压器低压定值
移变高低压整定计算
低压进线断路器整定
变电所低压侧主开关的选择
框架断路器整定标准
框架断路器整定值怎么调
框架断路器整定值计算