答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
框架断路器
最小
整定
电流是多少?
答:
每种框架断路器的电流及保护设定置都不一样,
DW15最小可做100A,短路电流10倍,DW17最小200A,短路电流4-6-8KA,DW45最小200A,短路电流12倍
(可调整),短延时8倍(可调整),DW450,DW50与DW45都一样的电流调节方式,以上是常规整定电流方式 。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能...
框架断路器整定
值,断路器整定值是什么,真空断路器
答:
整定值可以理解为断路器的跳闸条件,比如低电压保护,
当整定值设置为100V的时候,当电压低于100V,断路器就会跳闸
。另外,常用保护还有过流、速断、过负荷、过电压等。每种保护都有对应的整定值。整定值需要进行专门的计算,保护配置也需要根据实际需要来配置。
断路器
常用
整定
值都有多少
答:
断路器常用整定值有两种最常见的:额定电流63A-125A,额定短路分断能力高,具有短路限流结构
。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用“框式”接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。额定电流6A-1250A,...
框架断路器
4000A
整定
值都为多少?
答:
没有一定的值,要按照系统情况进行整定
。热保护要考虑电缆的热承受能力,热保护动作值应低于所接电缆热承受能力。短路短延时要考虑上下级配合,使上下级保护动作电流值相差1.2倍以上,或者相同电流下动作时间值相差200ms以上。瞬时主要考虑所接回路短路情况下的正确动作,确保保护线路末端短路时还能够可靠...
框架断路器
4000A
整定
值都为多少
答:
断路器
上面的6000/4000A是:断路器的短路开断能力为6000A,可
整定
值到4000A。指的是极限短路分断能力,是衡量一个断路器级别的重要指标。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与...
400A
框架
式空气
断路器
的
整定
电流
答:
400A是
框架
电流,也就是这个系列的开关最大可以做到400A。整定电流是开关中脱扣器的设定电流值。当你选择开关时,先要确定框架电流,如400A。然后告知厂家的整定电流值,如350A,厂家会在出厂前把脱扣
器整定
好(一般都是调节一个调整螺丝)。所以这个值是你根据开关在回路中具体要多少安培是开关脱扣...
断路器
如何进行
整定
?
答:
Ipk,式中Krel为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的
整定
。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop l...
断路器
的
整定
参数有哪些?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
请问什么是
框架断路器
?
答:
脱扣器 。(2)限流
断路器
在短路电流大于或等于其瞬时 脱扣
器整定
值时,将会在数毫秒内脱扣,故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。(3)具有短延时的断路器,当其时限整定在最大延时时,其通断能力下降,因此,在选择性保护回路中,考虑选择断路器的短延时通断能力应满足要求。(4)还应考虑...