框架断路器的整定值问题?请大神帮忙

这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了

调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致断路器不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。追问

大神,我的意思是 这个断路器的脱扣器的整定值到底是0.7倍1600还是1倍的1600.这个值从哪可以看到?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答