44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器接地保护怎么整定
如何
对
断路器
进行
整定
?
答:
低压
断路器整定
一、意义1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以
保护
线路或负载 2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器 2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则1、保证可靠保...
框架断路器
的
整定
值问题?请大神帮忙
答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,
如果要调整动作时间最好请厂家修改
,否则导致断路器不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
如何
调整
断路器
的
整定
值?
答:
例如,
运行电流是400A,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可
。短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调...
为保证灵敏度,
接地保护
最末一段定值应
如何整定
?
答:
接地保护
最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为
整定
条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障。...
接地
变的零序电流
保护如何整定
答:
我们一般就给2个时限,1时限 跳母联,2时限跳进线,
接地
变本身是让过流速断跳闸。
断路器
失灵
保护
时间定值
如何整定
?
答:
不能
整定
。(1)
断路器
失灵
保护
所需的动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加一裕度时间。(2)以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时间动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。(3) 一般使用精度高的时间元件,...
抽屉式
断路器
的长延时的
整定
电流及时间是
怎样
设置的,短延时及时间是怎样...
答:
首先,确保
断路器
型号和规格与Micrologic控制单元相符,比如MT20N的额定电流。然后,通过旋转设定按钮,调整每个
保护
功能的脱口电流值和时间。每个保护类型的具体数值和时间范围,都可根据设备的性能和安全要求进行个性化设置。对于
接地
电流的设置,通常在断路器的接地功能部分进行,它涉及到设备的可靠性和电气...
电力系统中,单相
接地保护
是
怎样整定
的?
答:
Ic∑---电网的总单相
接地
电容电流 Ny---电压互感器变比 瞬时速断
保护
Idzj=KkKjxI"d2(3)max/N1 带时限电流速断保护
整定
值 Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1 或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5秒(定时限)和0.7秒(反时限)低电压保护 ...
框架断路器整定
值,断路器整定值是什么,真空断路器
答:
整定
值可以理解为
断路器
的跳闸条件,比如低电压
保护
,当整定值设置为100V的时候,当电压低于100V,断路器就会跳闸。另外,常用保护还有过流、速断、过负荷、过电压等。每种保护都有对应的整定值。整定值需要进行专门的计算,保护配置也需要根据实际需要来配置。
请教各位兄台一个关于
断路器整定
电流的问题
答:
根据你的负荷,同时考虑到
断路器
是主开关,要为下级断路器留下级差
保护
的余度,故 长延时可按1倍额定电流
整定
(2500A),时间需稍长(因为是进线主开关)可设120s;短延时电流设6倍额定电流,时间0.4s;瞬时电流10倍额定电流;
接地
故障需要看你断路器是否是四极断路器,如否,最好关闭;同时如负载...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器调整定值图解
框架断路器接地保护定值标准
断路器如何实现接地故障保护
框架断路器接地保护原理
断路器整定值怎么设定
框架断路器定值参数设定
已知三相电流求零序电流
框架式断路器定值设定
断路器lg灯亮什么意思