请教各位兄台一个关于断路器整定电流的问题

一个低压进线主断路器,框架式断路器,下面所有负荷计算电流2050A,框架断路器我选择的框架电流为2500A,那么请问框架断路器的脱扣器四段保护(长延时,短延时,速断,接地故障保护)的整定电流和整定时间如何确定?为什么这样选?
请不要答非所问,或者照搬手册!多谢!

根据你的负荷,同时考虑到断路器是主开关,要为下级断路器留下级差保护的余度,故
长延时可按1倍额定电流整定(2500A),时间需稍长(因为是进线主开关)可设120s;
短延时电流设6倍额定电流,时间0.4s;
瞬时电流10倍额定电流;
接地故障需要看你断路器是否是四极断路器,如否,最好关闭;同时如负载端有单相负载,也最好关闭,以免误跳。
上述是按照负荷来选参数,但实际进线断路器保护参数设定还需要看变压器的参数,因为进线断路器除了保护用电设备外,还需要保护变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-30
这个一般要根据你所在领域的规范要求,我们船舶上的发电机主开关,一般长延时是额定电流的1.3倍30秒跳闸,短延时是2.5倍0.4秒(需要满足选择性保护要求),速断(就是瞬时脱扣咯,一般只要满足选择性保护要求就可以了)
第2个回答  2011-03-28
在保护功能设计中,顾腚不顾头是会出问题的。追问

您能否详细说一下,顾腚不顾头是什么意思?是说还要考虑变压器吗?多谢了。

追答

你设计的部分是整个电网系统中间的一小段,除了要考虑下端负载特性以外还要考虑上级电网特性。具体设计参数去找本手册,一般的手册上都有详细算法。

相似回答