400A是框架电流,也就是这个系列的开关最大可以做到400A。整定电流是开关中
脱扣器
的设定电流值。
当你选择开关时,先要确定框架电流,如400A。然后告知厂家的整定电流值,如350A,厂家会在出厂前把脱扣器整定好(一般都是调节一个调整螺丝)。所以这个值是你根据开关在回路中具体要多少
安培
是开关脱扣计算出来的。400A开关可以设定在350A或其他值,不是唯一的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRWDWGVVGGY66K3VGDR.html
其他回答
第1个回答 2015-01-08
400A壳架等级的断路器,其下有250A,315A,350A,400A等几个脱扣器规格,也就是出厂整定电流。主要由断路器热磁系统决定;也就是说,相同壳架等级的断路器,整定电流或者额定电流由热磁系统决定,热脱扣主要由双金属片决定,不同的长延时整定,其双金属片不同,一般出厂时,双金属片前端有一个封漆的调节螺钉,那个主要是在出厂前调解长延时时间的,调整在脱扣曲线范围就好,然后封漆,意思是用户再不能随意调解,以免造成早跳或者晚跳,导致开关保护不准确。
相似回答
施耐德nsx
400断路器整定电流
是多少?
答:
整定电流是160A
。NSX是施耐德的塑壳开关。400 是壳架的额定电流。N是分段能力50KA。脱扣器的脱扣电流是280A。3P是3极的。买一个NSX400N3P 400A的就行。MIC2.3的脱扣器可以调整脱扣电流到280A满足你的要求最低可以调整到160A。
400a
/260
断路器
表示
答:
400a/260断路器表示400是框架电流
,260A是额定电流。400是指机壳,触头等都是400A的标准,260是整定电流为260A,即400A的空气开关,将电流整定在250A工作。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路...
框架断路器
4000
A整定
值都为多少
答:
一般标有4000
A的
是
断路器的
短路分段能力.额定
电流
也有可能,就看你的断路器型号是什么.大于125A的就不会是4000A的分段能力了.断路器上面的6000/4000A是:断路器的短路开断能力为6000A,可整定值到4000A。指的是极限短路分断能力,是衡量一个断路器级别的重要指标。断路器是指能够关合、承载和开断正...
框架断路器
4000
A整定
值都为多少?
答:
没有一定的值,要按照系统情况进行整定。热保护要考虑电缆的热承受能力,热保护动作值应低于所接电缆热承受能力。短路短延时要考虑上下级配合,使上下级保护动作
电流
值相差1.2倍以上,或者相同电流下动作时间值相差200ms以上。瞬时主要考虑所接回路短路情况下的正确动作,确保保护线路末端短路时还能够可靠...
大家正在搜
框架断路器整定值怎么设定
框架断路器整定标准
框架断路器整定值怎么调
框架断路器整定值计算
框架断路器接地保护怎么整定
整定电流和额定电流
热继电器的整定电流
框架断路器长延时怎么设定
热继电器电流整定标准
相关问题
框架断路器最小整定电流是多少?
请教大神 断路器的整定电流是动作电流吗?加入630A的断路器...
框架断路器4000A整定值都为多少
630A断路器整定成400A,能当400A断路器用么,会有什...
断路器Iu,In以及整定电流分别是代表什么意思,以及它们之间...
断路器Iu,In以及整定电流分别是代表什么意思?它们之间的关...
空开整定电流
施耐德MT20H1空气断路器如何修改整定电流??