答:
例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流保护1s断开10kV母联
断路器
,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,
定值计算
人员按常规将10kV出线定值
整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某装置变压器接线控制...
低压
断路器整定值
怎么
计算
答:
整定值是经过整定计算和试验,
所得出保护装置(断路器器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值
。 如果上一级小于下一级,那么上一级已经动作而下一级仍未动作,就没有保护作用了。
煤矿井下开关
整定值
是指什么的整定值,如何
计算
?谢谢了、详细点,QQ1382...
答:
整定值
就是用
断路器
的额定电流值乘以可整定范围的结果。
框架断路器
的
整定值
问题?请大神帮忙
答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
电气CAD设计中
断路器整定
范围和整定电流
怎么算
的??
答:
这个10*300所指的应该是,10KV的电压,其
断路器整定
电流为300A之内。12*100所指的应该是,在12KV的电压,其高压泵整定电流为100A之内。
电流
整定值
如何
计算
答:
虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。\ 小型
断路器计算
电流除0.8,塑壳断路器计算电流除0.9,得整定电流 按照计算电流的1.25倍考虑即可 低压电机热继电器的
整定值
是电机额定值的0.95~1.05倍。如果是热继电器的话,整定电流=1.1*额定电流 我在电子发烧友网上找到的 给你分享下 ...
400A
框架
式空气
断路器
的
整定
电流
答:
当你选择开关时,先要确定
框架
电流,如400A。然后告知厂家的整定电流值,如350A,厂家会在出厂前把脱扣
器整定
好(一般都是调节一个调整螺丝)。所以这个值是你根据开关在回路中具体要多少安培是开关脱扣
计算
出来的。400A开关可以设定在350A或其他值,不是唯一的。
框架断路器
4000A
整定值
都为多少?
答:
短路短延时要考虑上下级配合,使上下级保护动作电流值相差1.2倍以上,或者相同电流下动作时间值相差200ms以上。瞬时主要考虑所接回路短路情况下的正确动作,确保保护线路末端短路时还能够可靠动作,同时,也要避过电机类启动峰值。一个案例,仅供参考:长延时
整定
在0.8倍/12s;短延时整定在8倍/0.4s;...
断路器
的脱扣
器整定
电流
怎么算
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
10KV线路速断保护
整定值计算
答:
整定值
的
计算
通常基于电流和时间两个指标。电流指的是保护范围内的电流大小,而时间则指的是继电器的动作时间。整定值的计算需要结合线路的负荷特性、短路电流和
断路器
的额定容量等因素进行考虑。一般来说,整定值的计算需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《...