44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器整定值计算
短路保护脱扣器的
整定
电流是如何
计算
的?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
单相、三相电源的额定电流的
计算
方式是怎么样的?及公式适用范围是什么...
答:
回答1:
计算断路器整定
电流需要知道该断路器所带负荷的功率Pe及功率因数COS0及需要系数kd 而不是把下面的几个断路器的
整定值
通过什么公式方法来拼凑是不正确的。如果你非要这么,那么可以给你大致估计,32的断路器电流估算为28A,25的断路器估算为20A,16的断路器估算为10A。那么总断为:2*28+1*20+...
热继电器的选型时需要考虑到
断路器
的
整定值
吗?
答:
我们按10倍
整定值
来
计算
,把12除以10,得到1.2。也就是说,
断路器
的额定电流应当是电动机额定电流的1.2倍。对于断路器来说,它的额定极限短路分断能力Icu必须大于36kA。接触器与断路器之间必须满足短路保护配合关系类型2,也即TYPE2。所谓类型2,指的是当发生短路时,断路器执行短路保护脱扣需要大约...
开关额定电流里的lr和lm是什么意思
答:
Ir是长延时过负荷脱扣
器整定
电流;Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。开关整定电流里没有“lm”“lr”这种表示,正确的是大写“i”加小写“r”或者“m”所以是“Ir”“Im”。
怎样
计算整定
电流
答:
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的
整定
电流值应用口诀中“容量乘八除以七”
计算
。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮...
3000A低压
断路器
怎么整定保护,
整定值
是多少
答:
整定值
是根据你
断路器
所保护电路电流来选择的。例如线路电流是82A,那么整定值就选择大一级,也就是选择100A。
10ln是什么意思
答:
1、10ln就是在断路器在短路时,当短路电流达到断路器额定电流10倍时,断路器就可以跳开。断路器额定电流值的10倍数值就是短路保护的
整定值
。整定值是指
断路器整定
的动作电流。2、整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护开关的整定电流范围之内。因为电气...
高压真空
断路器
的
整定值
与高压互感器的电流比有关系吗
答:
当然有关系了,因为断路器的过流、是根据实际所带负荷大小
计算
整定,而实际电流的大小是通过 将大的一次电流变为二次小电流;那么实际二次电流的大小就与互感器的变比有关了。例如某
断路器整定
过电流
定值
为160A,若配套 为400/5A时,则二次保护定值为2.0A ;若电流互感为200/5A时,则二次保护定值...
过载长延时
断路器
各自的意思是什么?
答:
tr是过载长延时整定的时间。有
框架
等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd
整定值
时...
断路器
的Ie、 In和Ic分别是什么意思?
答:
短路继电器脱扣电流
整定值
(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使
断路器
快速跳闸,其跳闸极限Im。额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,
计算
标准值时...