请问什么是
框架断路器
?
答:
1
框架
开关的特点就是开关的部件都安装一个金属框架上,各元件不封闭.2 与框架开关不同的就是塑壳开关,这种开关的所有元件都被封闭在塑料外壳中.3 框架开关的额定容量都较大,可以从400-4000A甚至更大.而塑壳开关的容量较小,从1-400A都有.更大的就少了.4 框架开关一般用在大容量负荷回路上,其开...
泰永MA40
框架
是
断路器
的介绍里面有个负载监控功能,这个功能有什么作用...
答:
MA40
框架断路器
的负载监控可用于预报警,也可用于控制支路负荷,动作依据可根据功率或者电流进行动作,有两种方式可选,方式一:可独立控制两路负荷,当运行参数超过
整定值
时,按照设定方式延时动作,分断两路支路负荷保证主系统供电。方式二:一般用于控制同一支路负荷,当运行参数超过整定值时,按照设定方式...
断路器
Ie是什么意思?
答:
短路继电器脱扣电流
整定值
(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使
断路器
快速跳闸,其跳闸极限Im。额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,
计算
标准值时...
高压真空
断路器
的
整定值
与高压互感器的电流比有关系吗
答:
当然有关系了,因为断路器的过流、速断保护是根据实际所带负荷大小
计算
整定,而实际电流的大小是通过电流互感器将大的一次电流变为二次小电流;那么实际二次电流的大小就与互感器的变比有关了。例如某
断路器整定
过电流
定值
为160A,若配套电流互感器为400/5A时,则二次保护定值为2.0A ;若电流互感为...
电动机保护
断路器
的瞬时脱扣电流值如何
整定
(上)
答:
启动挑战 关键在于
断路器
在电动机启动电流下的脱扣时间需要确保大于启动时间,以免启动过程中被误触发。短路保护则需在保证灵敏度的同时,避开启动电流的峰值,避免设置过低导致频繁误动作。这个矛盾点要求我们精准设置瞬时保护
整定值
。误差与设计考量 通常,断路器瞬时保护整定值允许有±20%的误差范围。电动...
断路器
上In是什么意思?
答:
短路继电器脱扣电流
整定值
10KV过流一段、过流二段继电保护
整定计算
公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
过载短延时
断路器
的各部分的意思是什么?
答:
tr是过载长延时整定的时间。有
框架
等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd
整定值
时...
过载长延时脱扣、短延时脱扣、短路短延时脱扣各指什么?
答:
