44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器整定值计算
热继电器和
断路器
怎么
计算整定
电流
答:
热继电器
整定
电流是负荷电流的1.15倍,
断路器
的额定电流用电器符合电流1.25倍,根据这个电流选相应的开关等级。
关于速断
整定值
问题?
答:
我不理解的是:速断保护是针对短路而言的,我的理解是无论是三相短路,还是两相短路,(单相短路就不说了,我这个供电系统假设的是中性点不接地的10KV供电系统,单相接地不
算
短路),电流互感器都是速断的,
整定值
都不应该有延时的(
断路器
的固有分闸时间和灭弧时间不算)。但是看公式上面说的是以...
断路器
ZN65--12
整定值怎么算
?出口侧CT变比:600/5A,PT变比:60,此断路器...
答:
整定值
是你所用的值,一般小于额定值,
断路器
的跳闸时间是厂家定好的,当电流达到跳闸电流时,才会经过一段时间跳闸。这与你选的型号决定
断路器
的脱扣器电流
整定
范围有哪些?
答:
4、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的
整定值
。5、额定极限短路分断能力Icu:是
断路器
规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
施耐德MT40H1
框架断路器
中|r,|sd,|n,tr,|cs,|cw,MenU,Test,set_百度知 ...
答:
Ir:长延时过负荷脱扣
器整定
电流Isd:短路短延时脱扣电流
整定值
In:额定电流tr:过载长延时整定的时间Ics:运行短路分断能力Icw:指
断路器
在规定的试验条件下短时间承受的电流值menu:菜单键TEST:是用来测试开关的脱扣机构是否正常的“试验”键
断路器
为什么不用额定值作为脱扣电流动作值,还要使用
整定值
答:
小开关一般额定值跟
整定值
没有什么区别,中大型的
断路器
就不一样,由于开关造价高了,处理电路问题的复杂性也大,所以就要整定为可以调整 的,或者具有多种固定整定值的型号供用户选择。这样才能适应用户的需要,因为复杂回路的保护整定值,需要经过电路参数,和实际电器使用状况
计算
而得出的,因此需要的...
线路保护中
断路器
速断保护
定值计算
方法?
答:
躲本线路末端母线故障
整定
#最大故障电流整定 #变压器速动保护配合整定 #速动保护区 #保证母线残压整定 #振荡电流整定 #背后母线故障整定 #双电源联络线电流速断
空气开关
NS400N是什么意思
答:
全称为Compact NS400N,这是施耐德的
框架
等级为400A的带电子脱扣器的塑壳
断路器
,
整定值
用户可调,是Compact NS系列里面等级最低一种,NS400N的极限分断电流仅为50kA。
10ln是什么意思
答:
1、10ln就是在断路器在短路时,当短路电流达到断路器额定电流10倍时,断路器就可以跳开。断路器额定电流值的10倍数值就是短路保护的
整定值
。整定值是指
断路器整定
的动作电流。2、整定是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护开关的整定电流范围之内。因为电气...
断路器
上的in、 ir、 ic、 ir是什么意思
答:
Io是过载的意思,In是断路器的标称额定电流;是标准值;Ir是
断路器整定
正常工作过流
整定值
;也叫长延时脱扣电流;Ie是断路器的瞬时脱扣电流;短路情况下断路器的瞬时动作时的值;一般Ie=1.5-11In。