煤矿井下开关
整定值
是指什么的整定值,如何
计算
?谢谢了、详细点,QQ1382...
答:
开关整定值指的也就是
断路器整定值
,是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。另有一个...
电流
整定值
如何
计算
答:
3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。\ 小型
断路器计算
电流除0.8,塑壳断路器计算电流除0.9,得整定电流 按照计算电流的1.25倍考虑即可 低压电机热继电器的
整定值
是电机...
框架断路器整定值
,断路器整定值是什么,真空断路器
答:
整定值
可以理解为
断路器
的跳闸条件,比如低电压保护,当整定值设置为100V的时候,当电压低于100V,断路器就会跳闸。另外,常用保护还有过流、速断、过负荷、过电压等。每种保护都有对应的整定值。整定值需要进行专门的
计算
,保护配置也需要根据实际需要来配置。
线路保护中
断路器
速断保护
定值计算
方法?
答:
线路切改或更换变压器后没有及时修改系统阻抗,使
定值计算
出现偏差。 定值计算错误举例: 例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流保护1s断开10kV母联
断路器
,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值
整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2...
断路器
的脱扣
器整定
电流
怎么算
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
低压
断路器
的
整定值
指的是什么
答:
断路器整定值
是指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A,即In=200.一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的...
原装抽屉式
框架断路器
Ir是什么意思
答:
Ir代表的是长延时过载保护。Ir是
断路器整定
正常工作过流
整定值
,也叫长延时脱扣电流。因为一般负载的离散性,正常工作电流不一定和设备标称电流一致,正常工作电流I一般根据负荷来确定,过流根据正常工作电流I来确定。一般开关不能长期工作在过流情况,因此一般Ir取In的几成到1不等。
框架
式断路器又称为...
施耐德
断路器
:MT16N1 MIC5.0D
答:
是设计院上图标注吧,代表断路器型号及
整定值
,解释如下:MT:施耐德masterpact mt型
框架断路器
16N1:额定电流1600A,分断能力50kA MIC5.0D:控制单元型号,代表能够实现三段保护,具有电压/电流/功率/电能测量功能;长延时1440A:长延时整定在1440A,当实际电流超过此数值时断路器进入过载状态;短延时...
请问
框架断路器
,
整定
电流1400,该选多大的框架。
答:
整定电流是在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,
整定值
是人为规定,根据电路、电网承受能力
计算
出的值。而
框架
电流是指该
断路器
规格可以整定的最大额定电流。整定电流是不能大于框架电流的。你可以根据这点来选型。
框架
电流为什么不能等于
整定
电流
答:
框架
电流是
断路器
的规格档次,也反映断路器的负载能力,
整定
电流使断路器根据过载保护的要求标定的保护电流,统一断路器最大的整定电流与框架电流在量值上相等。