44问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器整定值计算
请教
断路器
知识
答:
一般是取1.3倍,不会是13倍。这是因为它要躲过如电压波动而引起的电流波动,如电压降低,电流必然会升高一点,这个瞬时变化是正常的变化,不应该跳闸,所以
整定值
要取高一点。
配电变压器低压侧总自动空气
断路器
的脱扣器动作电流应如何确定_百度知 ...
答:
配电变压器低压侧进线断路器的选择与整定 2.1 变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数 在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣
器整定值
为Ir=1.1In,这是错误的,正确的应为Ir=1.0In。其中In为脱扣器额定电流,A。因为变压器低压侧进线断路器一般采用
框架断路器
,通常选用的有...
断路器
DZ47LE-63是什么意思
答:
DZ47表示微型
断路器
,LE表示带漏电的,C63表示断路器的
框架
等级电流为63A,
整定值
可以在63A以内,230V表示额定工作电压,50HZ表示额定工作频率,3KA表示断路器的分断能力。DZ47LE-F63系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至50A的线路中,作家用和类似用途的漏电和...
T系列
断路器
无125A、200A壳架等级和175A额定电流规格.那多有哪些规格...
答:
T5壳架等级:400A, 630A两种(TMA可整定320,400,500A)T6壳架等级:630A, 800A两种(TMA可整定630,800A)T7壳架等级:800A,1000A ,1250A, 1600A四种 以上的T1-T7塑壳开关脱扣
整定值
均可在0.7~1倍的In间调整。其中T2,T4,T5,T6,T7塑壳开关还有电子脱扣
器整定
范围在0.4-1倍的In间调整...
电气元件
断路器
上标注“lo”,“lr”,“ln”分别是什么意思?
答:
Io是过载的意思,In是断路器的标称额定电流;是标准值;Ir是
断路器整定
正常工作过流
整定值
;也叫长延时脱扣电流;Ie是断路器的瞬时脱扣电流;短路情况下断路器的瞬时动作时的值;一般Ie=1.5-11In。
高压真空
断路器整定值
怎么设置?有
计算
公式吗
答:
虽然保护动作,是
断路器
在跳闸,但什么条件下动作,动作多长时间却与断路器没有什么关系,就象我们“挨了板子,却与板子没有什么关系”一样;保护
整定值
是与被保护的设备和安装地点的电气情况相关联的;设备的正常运行电流决定了其保护的过电流值,安装地点的短路电流情况决定了其保护定值的速断值,还要...
何为
断路器
的
整定值
答:
重新回复事单位时间允许通过最大电流
断路器
长延时可以带负载
整定
吗?
答:
根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条要求:总进线
断路器
的过载长延时
整定
电流Izd1=K1*Ieb,其中K1为可靠系数取1.1(考虑整定误差),也就是过载长延时整定电流Izd1为变压器额定电流的1.1倍。措施中推荐整定1.1倍是考虑误差原因,其实1.1倍这个值还比较合适,这意味着...
什么是
断路器
?
答:
可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护
整定值
均根据其壳架等级在一定范围内调整。
框架断路器
适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电...
请问
断路器
专用交直流两用电动机HDZ-11806CTH配置的热继电器电流
整定值
...
答:
热继电器的
整定
电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。这个电流可能是线电流,也可能是相电流。热继电器还有脱扣级别之分,如果负载起动时间长,就应该选择脱扣级别大的。