44问答网
所有问题
当前搜索:
框架开关整定值调整
框架
断路器的
整定值
问题?请大神帮忙
答:
调整
比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致断路器不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
框架
式断路器在
开关
分闸状态调
定值
么
答:
在断路器面板上有
调节
的旋钮或面板。断路器的
整定值
只需要依据线路正常运行的运行电流值来
调整
。
施耐德
框架
式断路器2.0版电流怎样
调整
答:
开关
壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再
整定
,脱扣器TMD的范围为0.7~1In,即这个开关的额定电流可以根据需要在70A~100A间
调整
。
低压柜断路器
开关整定
后可以重新整定(
整定值
)吗 就是出厂安装后可以
调整
...
答:
如果低压断路器开关本身提供了整定功能,那么到现场当然可以重新整定
。低压断路器一般分框架式断路器(又称万能断路器)、塑壳断路器、微型断路器等。框架开关一般都有电子式(或微处理器)脱扣器,根据其脱扣器功能可以很方便地整定长延时、短延时、瞬时脱扣电流和时间。塑壳开关常见为固定脱扣,即不可整...
400A
框架
式空气断路器的
整定
电流
答:
400A是
框架
电流,也就是这个系列的
开关
最大可以做到400A。
整定
电流是开关中脱扣器的
设定
电流值。当你选择开关时,先要确定框架电流,如400A。然后告知厂家的整定电流值,如350A,厂家会在出厂前把脱扣器整定好(一般都是
调节
一个
调整
螺丝)。所以这个值是你根据开关在回路中具体要多少安培是开关脱扣...
框架
断路器
整定值
,断路器整定值是什么,真空断路器
答:
整定值
可以理解为断路器的跳闸条件,比如低电压保护,当整定值设置为100V的时候,当电压低于100V,断路器就会跳闸。另外,常用保护还有过流、速断、过负荷、过电压等。每种保护都有对应的整定值。整定值需要进行专门的计算,保护配置也需要根据实际需要来配置。
断路器的
整定
电流Ir几个参数之间关系如何,怎么
调整
?
答:
额定电流
整定值
Ir:这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 - 1)Ie 可调。极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断...
框架
断路器4000A
整定值
都为多少?
答:
没有一定的值,要按照系统情况进行
整定
。热保护要考虑电缆的热承受能力,热保护动作值应低于所接电缆热承受能力。短路短延时要考虑上下级配合,使上下级保护动作电流值相差1.2倍以上,或者相同电流下动作时间值相差200ms以上。瞬时主要考虑所接回路短路情况下的正确动作,确保保护线路末端短路时还能够可靠...
框架
断路器最小
整定
电流是多少?
答:
每种
框架
断路器的电流及保护
设定
置都不一样,DW15最小可做100A,短路电流10倍,DW17最小200A,短路电流4-6-8KA,DW45最小200A,短路电流12倍(可
调整
),短延时8倍(可调整),DW450,DW50与DW45都一样的电流
调节
方式,以上是常规
整定
电流方式 。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指...
250安空气
开关
的
整定
电流
答:
整定
电流即人为
调定
的跳闸起跳电流。可在250安以下任意
调整
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器整定值怎么设定
GE框架断路器如何调整定值
低压框架断路器整定值怎么调
框架断路器参数设定方法
框架断路器延时时间调整方法
框架断路器保护定值
框架式断路器参数怎么调
低压框架断路器调整保护定值
开关定值怎么设定