低压框架断路器调整保护定值
低压断路器
整
定值
怎么计算
答:
整断路器的整定值调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,
运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可
。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
低压
柜
断路器
开关整定后可以重新整定(整
定值
)吗 就是出厂安装后可以
调整
...
答:
微型
断路器
一般为固定脱扣,不可整定。
断路器
如何进行整定?
答:
可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护
:⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30
框架断路器
的整
定值
问题?请大神帮忙
答:
调整
比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
低压断路器
的整
定值
指的是什么
答:
6-1In,如果整定为0.6,则表示整
定值
为120A,即电流超过120A时,
断路器
会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路
保护
电流Isd.可整定的范围一般为4-12Ir.如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时).
3000A
低压断路器
怎么整定
保护
,整
定值
是多少
答:
整
定值
是根据你
断路器
所
保护
电路电流来选择的。例如线路电流是82A,那么整定值就选择大一级,也就是选择100A。
框架
式
断路器
在开关分闸状态
调定值
么
答:
在
断路器
面板上有
调节
的旋钮或面板。断路器的整
定值
只需要依据线路正常运行的运行电流值来
调整
。
如何
调整断路器
的整
定值
答:
1、整
定值
是经过整定计算和试验,所得出
保护
装置完成预定保护功能所需的动作参数规定值,ln为
断路器
额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以
调整
的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A;2、如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏,就...
断路器
失灵
保护
时间
定值
如何整定?
答:
不能整定。(1)
断路器
失灵
保护
所需的动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加一裕度时间。(2)以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时间动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。(3) 一般使用精度高的时间元件,...
1600安的
低压
智能
断路器
怎么设置
保护定值
?
答:
这个设定不了的,生产的时候就已经规定了规格,1600安那就是1600安,电流超过1600安就会引起跳闸