44问答网
所有问题
当前搜索:
首端电压与末端电压
输电线路为什么
末端电压
会比头端电压高?
答:
输电线路
首端电压与末端电压
之间的关系是互补。首末端的电压相位差只与有功功率的传输有关,有功功率的留过会导致相位的滞后。线路即使空载,线路还是有阻抗的,也就是有有有功功率的传递和损耗。所以末端相位会滞后首端相位。原因: 设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。...
为何输电线路
首端电压
高于
末端
。
答:
如果是线路轻载,对地电容会抬升电压,首端比末端低。如果是重载过载,线路压降大,首端比末端高。设线路
首端电压
为U1,
末端电压
为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于高压线路,与容抗和感抗相比R可忽略不计,则U1=U2+UX-UC,很明显UX与UC方向相反且UC>UX,因此U1<U2。这种电压升高是由于空载或...
为什么空载高压长线路的
末端电压
( 高于 )始端电压。
答:
空载的长线路,由于线路对地电容作用导致,线路
末端电压
高于
首端电压
。同样的情况,当线路带容性负载时,线路末端电压要高于首端电压;线路带感性负载时,末端电压才低于首端电压。高压输电中要考虑对地电容这点。设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于高压线路,与容抗和...
为什么输电线路的
末端电压
要比
首端
低?
答:
因此,当P2R+Q2X<0时,变压器负载电容性加大的结果是造成
首端电压
比
末端电压
低的现象。当然,如果电感较大时,电容的影响就不那么明显,负载电路中较小的电容性也不会对电压降产生太多的影响。这也就是为什么电压降通常是由输电线路的“电阻电压降”和“电感电压升”两部分共同组成的原因。
为什么
首端电压
高于
末端
?
答:
首端电压
比
末端电压
高,至于高多少就要视乎末端与始端距离及末端负载、线截面的大小、导线材料有关首。线路电压降最简单最实用计算方式:△U=2IR,R=ρL/S。I:线路电流 R:电阻 ρ:电阻率, 铜为0.018欧㎜^2/米,铝为0.028欧㎜^2/米 S:电缆截面,mm^2 L:线路长度 ...
如何解释高压输电线路空载运行时
末端电压
高于
首端电压
答:
因为距离输电线路空载或轻载时由于线路容抗大于线路感抗,在电源电动势的作用下,线路中通过的电容电流在感抗上的压降将使容抗上的电压高于电源电动势,即空载线路上的电压高于电源电压,致使沿线电压分布不均,
末端电压
最高。在我国超高压系统中,要求线路侧工频过电压不大于最高运行相电压的1.4倍,母线...
为什么架空电线路
末端电压
高于
首端电压
答:
架空电线路
末端电压
高于
首端电压
的原因:这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于...
空载高压长线路的
末端电压
高于始端电压??
答:
空载的长线路,由于线路对地电容作用导致,线路
末端电压
高于
首端电压
.同样的情况,当线路带容性负载时,线路末端电压要高于首端电压;线路带感性负载时,末端电压才低于首端电压.高压输电中要考虑对地电容这点。
输电线路空载时,
末端电压
比
首端电压
高还是低?为啥?
答:
长距离空载线路的线路对地容抗大于线路感抗时,就会发生线路
末端电压
升高的现象,此现象称之为电容效应。也叫容升。也可以理解为:线路的分布电容有充电的效果。
输电线路空载时,
首端电压与末端电压
相位关系是?
答:
首末端
的
电压
相位差只与有功功率的传输有关,有功功率的留过会导致相位的滞后。本题目中线路即使空载,线路还是有阻抗的,也就是有有有功功率的传递和损耗。所以末端相位会滞后
首端
相位。