为什么架空电线路末端电压高于首端电压

如题所述

架空电线路末端电压高于首端电压的原因:

这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。

设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于高压线路,与容抗和感抗相比R可忽略不计,则U1=U2+UX-UC,很明显UX与UC方向相反且UC>UX,因此U1<U2。

电线架空方式如下:

1、高压架空输电线截面不得小于35mm²,低压架空输电线截面不得小于25mm²。

2、由架空线向移动式高压电气设备和移动变电站供电的分支线路应采用橡套电缆。

3、架设在同一电杆上的高低压输(配)电线路不得多于两回;上下横担的距离直线杆不得小于800mm,转角杆不得小于500mm(10kV线路及以下),同一电杆上的高压线路,应由同一电压等级的电源供电。

4、垂直向采场供电的配电线路,同一杆上只能架设一回。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
空载的长线路,由于线路对地电容作用导致,线路末端电压高于首端电压。同样的情况,当线路带容性负载时,线路末端电压要高于首端电压;;线路带感性负载时,末端电压才低于首端电压。一般架空线路考虑这种空载电容比较少,电缆比较多。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-06-06
请问有没有二次接地啊
希望对你能有所帮助。追问

有什么区别啊

相似回答