44问答网
所有问题
当前搜索:
高压变频器功率单元的故障和维修
高压变频器功率单元
通讯总
故障
答:
1、通讯光纤头有故障。2、光纤头积存灰尘。3、控制板上IC故障(驱动板故障)4、主控系统主控板故障
。您可以将故障的功率单元与好的单元对换位置,或者将光纤位置改变,即可基本排除。希望能帮助您。
变频器的
常见
故障及维修
答:
变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障
。某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...
西驰
高压变频器功率单元
旁路怎么办
答:
1检查柜顶风机是否正常旋转,有无堵塞,
2检查温控线是否松动 3.其他线路板坏
变频器
常见
的故障
是什么,要怎么解决?
答:
变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压跳闸
。引起单元过压故障的原因主要有:
一是输入侧高压电源超过允许最大值
;二是在减速过程中造成变频器过压跳闸。变频器过电压故障包括投入补偿电容时过电压、雷电过电压、制动或减速时间过短过电压、电源过电压等。故障发生后,首先检查输入电源电压是否稳...
高压变频器功率单元
过热是如何引起的?
答:
功率单元
过热一般是通过温度开关布置在功率元件旁的散热器上检出,如果以前就已经在投运的机器,过热的原因大致有以下几种情况:1、功率单元柜进气滤网堵塞 2、功率元件老化或者超载 3、散热风扇异常(可能性不大)4、温度检出开关异常 5、
单元的
控制板异常,误报信号 ...
高压变频器功率单元的
作用是什么?
答:
功率单元是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的
高压变频器
部件。功率单元是构成高压变频器主回路的主要部分。其作用是整流(将交流变成直流)。整流桥内部封装形式有以下两种,封装内部有6只整流二极管,用在
功率单元的
三相输入端。封装内部有2只整流二极管,用在功率单元的三相输入端以及旁通回路中。
荣兴
功率单元
驱动
故障
原因
答:
IGBT有
故障
、外部短路或过流状态下工作,造成故障进一步扩大。原因:单元输出过流或单元外部出现短路情况。IGBT损坏。IGBT与单元驱动板之间的接线错误或者松动。单元驱动板上的输入电源电压低于12V。
功率单元
它是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的
高压变频器
部件。是构成高压变频器主回路的主要部分。
变频器
功力
单元
起何作用
答:
高压变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,
高压变频器的故障
率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,高压变频器使用寿命将减半。此外,高压变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是高压变频器故障的...
高压变频器
更换霍尔电流传感器会引起
功率单元
电容炸了吗
答:
会。
高压变频器
更换霍尔电流传感器,电容过压会引起
功率单元
电容炸了。功率单元是中高压变频器主回路的核心部分,电流传感器在功率单元中主要实现对电流的检测和控制,要使用适合的电流传感器,防止过压。
西门子罗宾康
变频器功率单元故障
原因有哪些
答:
我们专修这方面的,西门子罗宾康
高压变频器
,
功率单元故障
比较常见的有过压故障,分压电容故障,控制电压故障,通信故障等,联2268896204 Q 欢饮交流