44问答网
所有问题
高压变频器功率单元过热是如何引起的?
变频器报警信息显示A2功率单元过热
举报该问题
推荐答案 2012-04-25
功率单元过热一般是通过温度开关布置在功率元件旁的散热器上检出,如果以前就已经在投运的机器,过热的原因大致有以下几种情况:
1、功率单元柜进气滤网堵塞
2、功率元件老化或者超载
3、散热风扇异常(可能性不大)
4、温度检出开关异常
5、单元的控制板异常,误报信号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VY6KKWKD6.html
其他回答
第1个回答 2012-04-21
第一、散热不好。(导热不好 散热 风机不转 ....)
第二、功率元件性能不良。
第三、负载有变化(如频繁启动)
相似回答
西门子罗宾康
变频器功率单元
故障原因有哪些
答:
我们专修这方面的,西门子罗宾康高压变频器,
功率单元故障比较常见的有过压故障,分压电容故障,控制电压故障,通信故障等
,联2268896204 Q 欢饮交流
北京利德华福的
高压变频器
总是报警模块
单元过热
咋办
?如何
根治呢?请高手...
答:
如果一直是同一个功率单元报故障,
则考虑是该单元板或通讯出了问题
。介意更换。如果是不同单元报过热,则考虑给变频器加装风道,或在变频器室加装空调。如果我没记错的话,利德华福自己就做变频器专用的空水冷却系统,可以联系他们成本价提供给你一套。
高压变频器
也需要散热器吗?
答:
必须得。
过高的温度,会导致高压变频器的功率柜、控制柜等运行不稳定,器件老化加速
。对于大部分变频器来讲,对于过热保护功能,过高的温度,会造成因变频器温度过热保护而跳闸。高压变频器 高压变频器常见的三种散热方式:一、密闭式空调冷却 该方法主要是为高压变频器提供一个固定的具有隔热保温效果的房间...
变频器
常见故障
答:
因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电...