高压变频器功率单元维修
西驰
高压变频器功率单元
旁路怎么办
答:
功率单元内部有温度检测的器件,两个应该是串联的,正常一般都是85度左右,超过85度,常闭点变常开,信号传到单元控制板,通过光纤给控制器,然后发出该单元超温故障。
1检查柜顶风机是否正常旋转,有无堵塞
,2检查温控线是否松动 3.其他线路板坏 ...
高压变频器功率单元
通讯总故障
答:
目前高压变频器,控制系统与单元间通过光纤通讯,实现光电隔离。总是报通讯故障,可能有以下几点:1、通讯光纤头有故障。
2、光纤头积存灰尘
。3、
控制板上IC故障
(驱动板故障)
4、主控系统主控板故障
。您可以将故障的功率单元与好的单元对换位置,或者将光纤位置改变,即可基本排除。希望能帮助您。
高压变频器功率单元
的作用是什么?
答:
功率单元
是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的
高压变频器
部件。功率单元是构成高压变频器主回路的主要部分。其作用是整流(将交流变成直流)。整流桥内部封装形式有以下两种,封装内部有6只整流二极管,用在功率单元的三相输入端。封装内部有2只整流二极管,用在功率单元的三相输入端以及旁通回路中。...
变频器维修
?
答:
还有一种情况就是在大
功率
的变频器(尤其是多
单元
或中
高压变频器
)中,因温度传感器走线太长,靠近主电路或电磁感应较强的地方,造成干扰,此时应采取抗干扰措施。如采用继电器隔离,或加滤波电容等。如图8所示。图8 温升过高保护的抗干扰措施2.5 电磁干扰太强这种情况变频器停机后不显示故障代码,只有小数点亮。这是一种...
西门子罗宾康
变频器功率单元
故障原因有哪些
答:
我们专修这方面的,
西门子罗宾康高压变频器, 功率单元故障比较常见的有过压故障,分压电容故障,控制电压故障,通信故障等
,联2268896204 Q 欢饮交流
荣兴
功率单元
驱动故障原因
答:
IGBT有故障、外部短路或过流状态下工作,造成故障进一步扩大。原因:单元输出过流或单元外部出现短路情况。IGBT损坏。IGBT与单元驱动板之间的接线错误或者松动。单元驱动板上的输入电源电压低于12V。
功率单元
它是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的
高压变频器
部件。是构成高压变频器主回路的主要部分。
北京利德华福的
高压变频器
总是报警模块
单元
过热咋办?如何根治呢?请高手...
答:
如果一直是同一个
功率单元
报故障,则考虑是该单元板或通讯出了问题。介意更换。如果是不同单元报过热,则考虑给
变频器
加装风道,或在变频器室加装空调。如果我没记错的话,利德华福自己就做变频器专用的空水冷却系统,可以联系他们成本价提供给你一套。
变频器
常见的故障是什么,要怎么解决?
答:
变频器
过压故障是指
单元
直流母线电压超过时变频器过压跳闸。引起单元过压故障的原因主要有:一是输入侧
高压
电源超过允许最大值;二是在减速过程中造成变频器过压跳闸。变频器过电压故障包括投入补偿电容时过电压、雷电过电压、制动或减速时间过短过电压、电源过电压等。故障发生后,首先检查输入电源电压是否...
智光
高压变频器功率单元
保险坏啥原因?
答:
智光
高压变频器功率单元
的保险坏了,那么肯能是功率单元的元器件容量不够。或者是质量比较差等原因。
高压变频器功率单元
过热是如何引起的?
答:
功率单元
过热一般是通过温度开关布置在功率元件旁的散热器上检出,如果以前就已经在投运的机器,过热的原因大致有以下几种情况:1、功率单元柜进气滤网堵塞 2、功率元件老化或者超载 3、散热风扇异常(可能性不大)4、温度检出开关异常 5、单元的控制板异常,误报信号 ...