单元串联多电平高压变频器中功率单元中轻负载时为什么容易出现过压保护?

如题所述

单元过压只有一个可能,即电机从高负荷降到低负荷的时间太快,当然这不一定是由于调节造成的,也有可能是因为负载变化引起的,变化率太大,类似一般压缩机或风机突然卸载的工况。您的变频器肯定是一三象限的,单元输入侧采用了二极管整流,电机的旋转电动势能量无法回馈到电网,只能充入平波电容器,造成了单元直流母线过压。如果是由于您调节造成的,我建议您放慢电机降速时间;如果是由于负载特性造成的,那就只能增大直流环节的电容容量,需要联系厂家动大刀子了,如果前期方案是变频器厂家做的,完全有理由让其换货。