怎么确定高压变频器功率单元的个数,如何计算?

重要的是如何计算?例如6.6KV,2300KVA的为什么是十八个动率单元?而不是九个、二十七个?

那么基础的问题居然没人知道,叹为观止!
你说的18个单元的高压变频器是罗宾康的单元串联多电平结构,顾名思义,通过每相多个单元串联实现高压输出。串联电路电压为叠加之和,电流相等这个不解释了吧?
你说的6.6kV用18个单元,那么功率单元单个的额定电压为690V(比较常见的电压规格),那么我们算一下,相电压=6个单元*690V=4140V,那么线电压=相电压*1.732=4140V*1.732=7170V,那么7170V可以通过调整IGBT占空比来调整电压为6600V。
功率单元和输出之间的关系,以6.6KV为例,每个单元承担6分之1的相电压,18分之1的输出功率和100%的输出电流?明白了嘛?追问

你说的我都知道,我只是想知道所有的功率单元的定义参数是不是都一样,你说的通常规格是690V,这下我明白了,功率单元的规格原来有的不一样!以后我就知道功率单元怎么选去了!谢谢啊!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
1、例如6.6KV,2300KVA的为什么是十八个动率单元?而不是九个、二十七个?
2、如18个单元的高压变频器是罗宾康的单元串联多电平结构,顾名思义,通过每相多个单元串联实现高压输出.串联电路电压为叠加之和,电流相等这个不解释了吧?
3、如6.6kV用18个单元,那么功率单元单个的额定电压为690V(比较常见的电压规格),那么我们算一下,相电压=6个单元*690V=4140V,那么线电压=相*1.732=4140V*1.732=7170V,那么7170V可以通过调整IGBT占空比来调整电压为6600V。
4、功率单元和输出之间的关系,以6.6KV为例,每个单元承担6分之1的相电压,18分之1的输出功率和100%的输出电流?本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-08
高压变频器内部功率模块的耐压为1200V,每个功率单元的输入电压为690v,也就是说直流母线电压为975V,峰值有可能会达到1100V,所以每个功率单元为690V比较合理,,如果再减少单元数量,每个单元承受的电压就会提高,可靠性会降低。9单元的输出波形理论上要比8单元的好,但是体积会增大,成本也会增加,每个单元承受的电压相对较低,因此稳定性高。现在厂家都在节约成本,缩小体积,所以8单元的比较多一些。
第3个回答  2011-09-26
三相 每相串联六个功率单元 3*6=18
10KV是每相串联九个 3*9=27追问

这个我知道,但是怎么得到这些数据的呢,为什么每相是六个单元?

追答

这个就不清楚了 我想我知道的应该和你差不多···

第4个回答  2011-09-25
应该是这个单位的功率单元的大小而确定的吧追问

是啊 ,怎么确定啊,是对称性,还是非对称性呢?这两种的功率单元的配置不一样,但是输出的电平都是一样的多的!