44问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆埋地敷设规范
10KV
电缆敷设
深度要求是多少?
答:
电力工程电缆设计
规范
;5.3.3 直埋
敷设
于非冻土地区时,
电缆埋
置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
高压电缆敷设
要求有哪些
答:
1)直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层以下。2)管道式:指将
高压电缆敷设
于预制的管...
高压电缆埋地敷设规范
要求有哪些?
答:
电力电缆敷设
前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。
高压
线的入地
规范
要求有哪些?
答:
1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。3、35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不...
高压电缆
沟埋设
规范
要求
答:
一般的在施工中,直埋
电缆
大家都采用铠装电缆,为了确保安全。 管沟
敷设
: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管...
380伏地下
电缆埋
深是强制
规范
吗
答:
380伏地下
电缆埋
深是强制
规范
。《城市道路照明工程施工及验收规程》6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:1、绿地、车行道下不应小于0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应
敷设
在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,...
临时
电缆埋地
要求
答:
法律分析:
电缆
直接
埋地敷设
的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
电力
电缆
套管地埋有什么要求
答:
2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,
电缆敷设
后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等...
10KV
电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV
电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
10KV直埋
电缆
的最小埋深是多少?最好有
规范
说明!
答:
(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5
电缆敷设
)直埋电缆direct burial cable是按照
规范
的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再
敷设电缆
,电缆...