44问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆埋地敷设规范
高低压
电缆
能否在同一个电缆沟内
敷设
?
答:
能。电气装置安装工程
电缆
线路施工及验收
规范
( GB50168—2006)中规定如下:1、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、...
接地标准国家
规范
答:
(5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及
高压电缆
连接装置。要求: 埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于 3mm的钢板。埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于...
通信光缆和
高压电缆
的安全距离是多少
答:
平行0.1米。《电力设施保护条例》第五条有明确的相关规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,
高压电缆
外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,...
湿度多少,6KV
高压电缆
不能接线?
答:
2、电缆穿线管 电缆穿管时,管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。穿入管中电缆的数量应符合设计要求:交流单芯电缆不得单独穿入钢管内,同一回路不得分开穿管。3、
电缆埋地
处理 直埋电缆的埋置深度应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应...
10KV进户
高压电缆
直接放在地上,高压电缆是防水的吗?
答:
是防水的,泡在水里都不会有任何问题,但放在地上不妥当,容易受外力损坏,比如车辆辗压,会导致里面短路爆炸。
高压电缆
:高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008...
井下
电缆
铺设煤矿安全规程是如何规定
答:
7.硐室内和木支架的井巷中
敷设
的电缆,必须将黄麻外皮剥除,并应定期在铠装层上加涂防锈油漆。电缆穿过墙壁部分,应用套管保护,并严密封堵管口。[案例] 1962 年6 月3 日,某矿立井井下大巷,
高压电缆
没有悬挂,电缆护层有破损又浸在水中,发生短路,电缆着火,引燃木支架等易燃物,死亡4人。
一条10KV和两条220/380V的三相
电缆
能否并行
敷设
在同一电缆沟内?
答:
可以的!层间要求可以参考GB5016的规定--《电气装置安装工程电缆线路施工及验收
规范
》。4.2.2 电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采用表4.2.2 的规定。但层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm,35kV 及以上
高压电缆
不应小于2 倍电缆外径加50mm。表4.2.2 电缆支架的层间允许最小距离...
电力
电缆
铠装接地
规范
答:
(5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及
高压电缆
连接装置。实际应用情况 1、10kV三芯铠装电缆两端均接地。铜屏蔽和钢铠可分别接地,以便于试验检查护层。2、1、0kV单芯(铜屏蔽)电缆,电源侧接地,负载侧通过过压保护器接地。3、0.4kV铠装电缆,应该在配电室接PE排。4、铠装三芯电缆接路灯,钢带同PE...
国家标准GB/T12706-2008是什么
答:
国标国家标准GB/T12706-2008有4个部分,分别是:GB/T 12706.1-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力
电缆
及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》GB/T 12706.2-2008 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2...
电缆埋地敷设
时是
高压
在上还是低压在上?
答:
低压在上
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆的铺设要求
高压电缆标准要求规范
高压电缆地下埋设规定
高压电缆穿管埋地敷设规范