电力电缆铠装接地规范

如题所述

钢带铠装电缆为什么要接地
1、如果钢带在电缆中部刺穿某相绝缘,而外边的护套层完好,钢带就处于带电状态,却无法发觉,很容易造成电击事故;如果接地,就可以带动保护装置跳闸。
2、内铠装电缆的钢带虽不外露,但当三相电流不平衡时,铠装层因感应电动势的作用可能产生放电现象,严重时可能烧毁护层。当铠装层接地后,它与地电位被拉平,便可消除放电现象。
3、铜带屏蔽作为芯绝缘屏蔽层的一部分将其接地后,一方面可平和各芯屏蔽层的电位,另外也消降铜带与钢铠间的电位差,避免放电发生。
4、如果不接地,电缆通过的电流够大就会在铠装钢带里产生涡流,钢带会发热,电缆载流量下降电缆再发热,导致电缆短路或烧毁。
保护接地标准细则
1、保护接地概念: 电气设备的金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。漏电危及人身安全,将电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。
2、保护接地要求: 电压在 36V 以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝) 、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。 接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过 2Ω。
3、保护接地标准:
1、主接地:
(1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成 1 个接地网。 主接地极应在主、副水仓中各埋设 1 块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于㎡、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过 2Ω。
(2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于 50mm2 的裸铜线、断面不小于100mm2 的镀锌铁线或厚度不小于 4mm、断面不小于 100mm2的镀锌扁钢。
2、局部接地:
在下列地点应装设局部接地极:
(1)、每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器) 。
(2)、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
(3)、每个低压配电点或装有 3 台以上电气设备的地点。
(4)、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。
(5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。
实际应用情况
1、10kV三芯铠装电缆两端均接地。铜屏蔽和钢铠可分别接地,以便于试验检查护层。
2、1、0kV单芯(铜屏蔽)电缆,电源侧接地,负载侧通过过压保护器接地。
3、0.4kV铠装电缆,应该在配电室接PE排。
4、铠装三芯电缆接路灯,钢带同PE线必须一起接到接地螺丝上。
5、电缆铠装钢带在除锈(漆)后将镀锡软铜接地线用2.5平方铜线严密绑扎在钢带上5圈以上,低压缆因为统包绝缘层薄只绑不焊,接触面涂导电脂,高压缆在绑好后用烙铁钎焊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答