44问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆头耐压试验标准
高压电缆耐压试验
答:
高压电缆做耐压试验是有规范的:1 )
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2)《高压电气设备试验方法》
;3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;要做35KV电缆的耐压测试:试验步骤:(1)、检查电缆线路的相位电缆线路的两...
电缆耐压试验标准
国家标准
答:
工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V
。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电...
高压电缆
直流
耐压试验标准
是怎样的?
答:
直流耐压试验时,
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
高压电缆试验
中,如何判断
耐压测试
通过?
答:
超低频耐压试验的优点主要是:1不损坏;2高精度;3 体积小,携带方便。但该方法输出电压等级较低,主要用于中低压
电缆耐压试验
。二、调制工频串联谐振试验 该方法主要利用电抗器的感抗和被测电缆电容的容抗在50Hz工频环境下产生谐振,过程中产生
高压
。调制工频串联谐振试验的优点是: 1 输出电流波形基本为...
10kv
电缆耐压试验标准
是多少?
答:
高压电容量:1500pF 介质损耗:tgσ≤0.5%;分压 比:1000:1 测量精度:有效值1.5级;重 量:约8kg
;110kv电缆耐压试验标准系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合...
高压电缆试验
项目有哪些?
答:
一、
高压电缆
试验 1. 电缆绝缘电阻试验【
标准
10KV:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3. 交流
耐压试验
(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4....
6KV
高压电缆
的
耐压试验
电压是多少
答:
6KV
高压电缆
的
耐压试验
电压是多少 根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》:额定电压6KV
电缆试验
电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
电缆耐压试验标准
答:
电缆耐压试验标准
电缆耐压试验标准工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA*试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz*试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%*试验电压冷确度:1级*频率调节:0.01Hz*保护响应时间 :小于1微秒*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸...
高压电缆
做
耐压试验
是有没有
规范
,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》
电缆
串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
耐压试验
判定
标准
是什么?
答:
交流
高压测试
电压
标准
一般为1500VAC,测试时间一般为1分钟。而直流高压测试电压标准主要由产品性质来决定,通常为产品额定电压的1.5~2倍。2.判定标准
耐压测试
的判定标准是根据测试结果来确定产品是否合格。通常情况下,如果产品在测试电压下没有发生击穿、闪络等现象,则认为它通过了耐压测试。3.注意事项 ...