44问答网
所有问题
当前搜索:
35千伏高压电缆耐压试验标准
高压电缆耐压测试标准
?
答:
1. 对于运行过的26/35kV电缆,耐压试验的标准是1.73U0/30MIN
,这意味着在30分钟内施加1.73倍的额定电压。2. 对于35kV的电缆,耐压试验
需要施加60kV的电压,持续时间为30分钟
。3. 耐压试验的规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。电缆串联谐振试验装置通过调节电源频率来实现电抗器与被试...
35KV输电线路
耐压试验
是多少
答:
一、纸绝缘电力电缆:21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV,26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV
二、交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍:35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo Ut=4×35=140KV 三、试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验...
高压电缆耐压试验
答:
正常情况下新电缆阻值均在10000MΩ以上
。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。 (3)、交流耐压试验3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进...
35kv
电缆耐压试验标准
答:
根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min
。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验...
35kv
高压电缆耐压试验
应是多少倍
答:
试验范围没有特殊说明的,
试用对象35KV电缆≦1KM(300m㎡)35KV电缆长度为2.5倍耐压、20HZ~300HZ下的长度
,如果是2.0倍耐压、20HZ-300HZ下,电缆长度要相应增加33%。
高压电缆
做
耐压试验
是有没有
规范
,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》
电缆
串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
电缆耐压试验标准
是多少
kv
/ min?
答:
运行过得26/35kv电缆耐压需要打1.73U0/30MIN
,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
35kv
电缆
35kv变压器在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
35kv
电缆
35kv变压器在做
试验
是
耐压
打到多少 额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63
KV
,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
35kV
电缆
直流
耐压试验
时,要打多少?
答:
对于35kV
电缆
进行直流
耐压试验
时,需要依据国家相关
标准
进行测试,一般情况下需要打1.5倍电压,即52.5kV,持续30分钟。具体打多少要根据该电缆的类型、规格、用途、要求等来确定。需要注意的是,直流耐压试验是电缆出厂前和敷设前必须进行的一项重要测试,可验证电缆的绝缘性能是否符合标准要求。测试时需要...
26/35kv
电缆
交流
耐压试验标准
1*400的护套标准多少执行标准是多少?
答:
执行
标准
;GB/T 12706.3-2020,1*400护套标称厚度,带铠装为2.8,不带铠装2.7,目前国标只考核最薄点厚度,为标称值的80%-0.2mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv电力电缆耐压试验标准
35kv电缆交流耐压试验标准
35kv电缆耐压试验最新标准
35kv电缆直流耐压试验
35KV电缆直流耐压打多少
35kV电缆耐压试验
35kv工频耐压试验标准
高压电缆耐压标准是多少
35kv电缆预防性耐压试验标准